Распределительные устройства низкого напряжения (до 1000 В) типа Prisma разработаны компанией «Шнейдер электрик» для использования в системах электроснабжения промышленных комплексов, административных зданий и объектов строительства. Указанные устройства выпускаются в России предприятием «Калининградгазавтоматика». Выбор серии щита осуществляется в зависимости от места его установки и назначения в соответствии с данными табл. 1. Например, оборудование серии Prisma типа G может использоваться для главных, вторичных и конечных распределительных устройств (пунктов), рассчитанных на токи до 630 А и предназначенных для промышленных и административных зданий. Ток термической стойкости 25 кА (в течение времени до 1 с). Степень защиты от попадания влаги и пыли (IP) соответствует международному стандарту МЭК 439-1 , степень защиты от механических ударов (IK) международному стандарту EN 50102.

Таблица 1
Назначение и место установки распределительных устройств Prisma


Функциональное назначение

Место установки   

Функциональное назначение

Место установки

Административные здания

Промышленные здания

Административные здания

Промышленные здания

Главные  РУ, РП на токи до 3200 А
Вторичные РП

Prisma G Prisma P
Prisma G Prisma GX Prisma P

Prisma G Prisma GX Prisma GE Prisma GR
Prisma P Prisma PH Prisma GE Prisma GX
Prisma GR
Prisma P Prisma PH

Конечные РП
РП для объектов строительства

Prisma G Prisma GX Prisma G Prisma GE Prisma GX Prisma GR

Prisma GE Prisma PH

Оборудование серии Prisma P может использоваться для построения модульных расширяемых главных и вторичных распределительных устройств (пунктов), рассчитанных на токи до 3200 А и предназначенных для установки в промышленных и административных зданиях. Ток термической стойкости 85 кА (до 1 с). Степени защиты от попадания влаги, пыли и от механических ударов соответствуют выше указанным стандартам.

Щиты серии Prisma оборудованы металлическими корпусами с антикоррозийным покрытием, прошедшими термическую обработку полимеризованным полиэфирным эпоксидным порошком. В качестве вводных и секционных, а в главных распределительных устройствах и фидерных выключателей используются автоматические выключатели серии Masterpact. Серия автоматических выключателей Masterpact представляет широкий выбор в большом диапазоне номинальных токов: от 800 до 6300 А переменного тока. Типы и токи отключения выключателей приведены в табл. 2.

Таблица 2
Параметры автоматических выключателей Masterpact


Показатель

Серия

М08, М10, М12, М16

М20, М25

М32, М40

М50, М63

Тип

N1

H1

H2

L1

N1

H1

H2

L1

H1

H2

H1

H2

Ток отключения, к А

40

65

100

130

55

75

100

130

75

100

100

150

Примечание. Номинальные точки выключателей (А) соответствуют номеру серии, умноженному на 100.

Все аппараты Masterpact являются «выключателями-отделителями» по международному стандарту CE1947-2. Основным в этой характеристике является повышенная безопасность в эксплуатации, при этом обеспечивается: однозначная индикация состояния «отключено»; выдерживаемый стандартный импульс напряжения на уровне моря 8 кВ; малые токи утечки, не увеличивающиеся со сроком эксплуатации и числом испытаний. Кроме того, аппараты имеют двойную изоляцию лицевой панели, что обеспечивает повышенную безопасность местного управления аппаратом. Все аппараты Masterpact оборудованы индикатором отключенного состояния. Информация о положении главных контактов однозначно выдается индикатором на лицевой панели. Состояние «отключено» выводится при гарантированном расхождении главных контактов. Аппараты Masterpact монтируются на горизонтальной металлической раме и фиксируются в четырех точках со стороны шасси (выкатной аппарат) или со стороны аппарата (стационарный аппарат).

Автоматические выключатели серии Masterpact оснащены широким набором дополнительных устройств для управления и измерения. Аппараты Masterpact от М08 до М63 оборудуются электронными микропроцессорными блоками управления. Каждый блок управления соответствует одной из следующих защит: токовая отсечка (ТО), максимальная токовая защита с независимой или зависимой характеристикой (МТЗ), универсальная защита (ТО и МТЗ). Все защиты прямо го действия и не требуют оперативного тока.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2