Параметры

Значение параметра

Мощность силового трансформатора, кВ • А

25

Наибольшее рабочее напряжение на стороне высшего напряжения (сторона ВН), кВ

12

Наибольшее рабочее напряжение на стороне низшего напряжения (сторона НН), кВ

0,4

Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН, кА

6,3

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА

16

Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора, А

36

Номинальный ток плавкого элемента предохранителя-разъединителя, А

5

Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне сборных шин НН и ответвлений от них

800

Ток электродинамической стойкости на стороне сборных шин НН и ответвлений от них, А

1320

Число отходящих линий НН

1

Ток отходящей линии, А

36

Комплект поставки ПТС

Наименование

Количество, шт.

Силовой трансформатор

1

 

Предохранитель-разъединитель ПРВТ-10

3

Шкаф УНН с вводными изолированными проводами

1

Кронштейн с ограничителями перенапряжений

1

Рама с площадкой для крепления трансформатора

1

Траверса для крепления изоляторов 0,4 кВ или крюк

1

Траверса с вводными изоляторами для крепления проводов 10 кВ

1

Комплект установочных металлоконструкций, включая крепеж, для монтажа шкафа, рамы и траверс

1

Комплект запасных частей

1

Комплект эксплуатационной документации, в т.ч. на трансформатор, предохранитель-разъединитель и счетчик электроэнергии

1





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
sales8892 Aspro / 60

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38