Подстанции типа КТПН-1600 (2КТПН-1600) предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц в системах электроснабжения городских и промышленных объектов, а также зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков. Распределение электроэнергии осуществляется на напряжении 0,4 кВ с помощью отходящих от КТПН кабельных линий.
Условия работы те же, что и для КТПН-630. Общая характеристика та же, что и для КТПН-630.

Состав оборудования одного блока
Трансформатор.................ТМГ-10(6)/0,4; ATSE-10(6)/0,4;
TOHn-10(6)/0,4; Trihal-10(6)/0,4
Распределительное устройство ВН......................RM6
Распределительное устройство НН.................TUR; ШНН
Устройство АВР 0,4 кВ...........На автоматических выключателях;
на реверсивных выключателях нагрузки с моторным приводом
Устройство АВР 10 кВ........На выключателях нагрузки (функция I)
с моторным приводом
Ящик собственных нужд............................ЯСН
Технические параметры оборудования
Мощность силового трансформатора, кВ • А............ 400 — 1600
Номинальное напряжение, кВ:
на стороне ВН.................................6; 10
на стороне НН..................................0,4
Номинальный ток РУ 0,4 кВ, А........................3150
Число отходящих линий НН, шт......................10—16
Номинальный ток предохранителей
отходящих линий НН, А.......................... 40 — 630
Масса КТПН (без трансформатора), кг.................. 12 400
Масса трансформатора.............По паспорту на трансформатор
Меры безопасности при обслуживании КТПН-1600 такие же, как и для КТПН-630.