Выбор типа силового трансформатора, типа высоковольтного предохранителя и числа отходящих линий 0,4 кВ

Тип КТП

Обозначение схемы принципиальной электрической и соединение вспомогательных цепей

Тип силового трансформатора

Тип
высоковольтного предохранителя

Число линий

Масса, кг

общее

ВЛ

КЛ

общая

силового трансформатора

КТПМ (ВВ)-25/6/0,4-93-УХЛ 1

ОГК.368.188 Сх

ТМ-25/6

ПКТ101-6-840У1

2

2

-

-

300

КТПМ (ВВМО/6/0.4-93-УХЛ1

ОГК.368.188-01 Сх

ТМ-40/6

ПКТ101-6-1040У1

2

2

-

-

360

КТПМ (ВВ)-63/6/0,4-93-УХЛ 1

ОГК.368.188-02 Сх

ТМ63/6

ПКТ101-6-1640У1

3

3

-

-

485

КТПМ (ВВ)-25/10/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.188 Сх

ТМ-25/10

ПКТ101-6-5-20У1

2

2

-

-

300

КТПМ (ВВ)40/10/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.188-01 Сх

ТМ-40/10

ПКТ101-6-8-20У1

2

2

-

-

360

КТПМ (ВВ)-бЗ/10/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.188-02 Сх

ТМ-63/10

ПКТ101-6-10-20У1

3

3

-

-

485

КТПМ (ВК)-25/ 5/0,4-93-УХЛ 1

ОГК.368.189 Сх

ТМ-25/6

ПКТ101-6-840У1

2

-

2

-

300

КТПМ (ВК)40/6/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.189-01 Сх

ТМ-40/6

ПКТ101-6-1040У1

2

-

2

-

360

КТПМ (ВК)-63/6/0,4-93-УХЛ 1

ОГК.368.189-02 Сх

ТМ63/6

ПКТ101-6-1640У1

3

-

3

-

485

КТПМ (ВК)-25/ 10/0,4-93-УХЛ 1

ОГК.368.189 Сх

ТМ-25/10

ПКТ101-10-5-20У1

2

-

2

-

300

КТПМ (ВК)40/10/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.189-01 Сх

ТМ-40/10

ПКТ10Г10-8-20У1

2

-

2

-

360

КТПМ (В10-63/ 10/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.189-02 Сх

ТМ-63/10

ПКТ101-10-10-20У1

3

-

3

-

485

КТПШ (ВВ)-100/6/0.4-93-УХЛ1

ОГК.368.180 Сх

ТМ-100/6(ТМГ, ТМВ)

ПКТ101-6-20-31,5УЗ

3

3

-

1250

560

КТПШ (ВВ)-160/6/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.180-01 Сх

ТМ-160/6(ТМГ, ТМВ)

ПКТ101-6-20-31,5УЗ

3

3

-

1460

770

Тип КТП

Обозначение схемы принципиальной электрической и соединение вспомогательных цепей

Тип силового
трансформатора

Тип
высоковольтного предохранителя

Число линий

Масса, кг

общее

ВЛ

КЛ

общая

силового трансформатора

КТПШ (ВВ)-250/6/0.4-93-УХЛ1

ОГК.368.180-02 Сх

ТМ-250/6(ТМГ, ТМВ)

ПКТ102-6-40-31.5УЗ

4

4

-

1640

1000

КТГШ1 (ВВ)-100/10/0,4-93-УХЛ 1

ОГК.368.180 Сх

ТМ-100/10(ТМГ, ТМВ)

ПКТ101-10-16-31,5УЗ

3

3

-

1260

560

КТПШ (ВВ)-160/10/0,4-93-УХЛ

ОГК.368.180-01 Сх

ТМ-160/10(ТМГ, ТМВ)

ПКТ101-10-20-31,5УЗ

3

3

-

1470

770

КТПШ (ВВ)-250/ 10/0.4-93-УХЛ1

ОГК.368.180-02 Сх

ТМ-250/10(ТМГ, ТМВ)

ПКТ102-10-31,5-31,5УЗ

4

4

-

1650

1000

КТПШ (ВК)-100/6/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.185 Сх

ТМ-100/6(ТМГ, ТМВ)

ПКТ101 -6-20-31,5УЗ

3

-

3

1190

560

КТПШ (ВК)-160/6/0,4-93-УХЛ 1

ОГК.368.185-01 Сх

ТМ-160/6(ТМГ, ТМВ)

ПКТ 101 -6-20-31,5УЗ

3

-

3

1400

770

КТПШ (ВК)-250/6/0.4-93-УХЛ1

ОГК.368.185-02 Сх

ТМ-250/6(ТМГ, ТМВ)

ПКТ102-640-31,5УЗ

4

-

4

1580

1000

КТПШ (В10-100/10/0.4-93-УХЛ1

ОГК.368.185 Сх

ТМ-100/10(ТМГ, ТМВ)

ПКТ101-10-16-31.5УЗ

3

-

3

1200

560

КТПШ (В10-160/10/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.185-01 Сх

ТМ-160/10(ТМГ, ТМВ)

ПКТ101-10-20-31,5УЗ

3

-

3

1410

770

КТПШ (ВК)-250/10/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.185-02 Сх

ТМ-250/10(ТМГ, ТМВ)

ПКТ102-10-31,5-31,5УЗ

4

-

4

1590

1000

КТПК (ВК)-100/6/0.4-93-УХЛ1

ОГК.368.181 Сх

ТМ-100/6(ТМГ, ТМВ)

ПКТ101-6-20-31,5УЗ

4

-

4

1800

560

КТПК (ВК)-160/6/0.4-93-УХЛ1

ОГК.368.181-01 Сх

ТМ-160/6(ТМГ, ТМВ)

ПКТ-101-6-20-31,5УЗ

5

-

5

2080

770

КТПК (ВК)-250/6/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.181-02 Сх

ТМ-250/6(ТМГ, ТМВ)

ПКТ102-640-31,5УЗ

5

-

5

2180

1000

КТПК (ВК)-400/6/0,4-93-УХЛ 1

ОГК.368.184 Сх

ТМ400/8(ТМГ, ТМВ)

ПКТ102-6-80-20УЗ

5

-

5

2800

1370

КТПК (В10-100/10/0,4-93-УХЛ1

ОГК.368.181 Сх

ТМ-100/10(ТМГ, ТМВ)

ПКТ101-10-16-31,5УЗ

4

-

4

1880

560


Наименование параметра

Значение параметра

Мощность силового трансформатора, кВ * А

См. табл. выше

Номинальное напряжение (линейное) на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне НН

0,23; 0,4

Номинальный ток предохранителя 6 кВ * А

См. табл. выше

Номинальный ток предохранителя 10 кВ* А

См. табл. выше

Номинальный ток отключения, кА

См. табл. выше

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89

П; Ш

Масса, не более, кг

См. табл. выше

Сопротивление изоляций цепей КТП, МОм

1000

Уровень звука, дБА, не более

60

Схема и группа соединения обмоток трансформатора

Y/Yh-0

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76

Нормальная изоляция

По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-96:

 

КТП мачтового типа для шкафа низкого напряжения

IP34

для остальных элементов

IP00

КТП шкафного типа для силового трансформатора

IP23

для остальных элементов

IP34

КТП типа «киоск»

IP34

КТП универсальная для шкафа низкого напряжения

IP34

для остальных элементов