Технические характеристики  КТПГС


Технические характеристики

КТПГС-250

КТПГС-400

КТПГС-630

Мощность трансформатора, кВ • А

250

400

630

Частота, Гц

50

50

50

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

5; 10

5; 10

5; 10

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

0,4

0,4

Номинальный ток, А и количество отходящих линий

400 — 1 шг. 250 — 1 шг. 100—2 шг.

400—2 шг. 250—2 шг. 100—2шг.

400—2 шг. 250—2 шг. 100—4 шг.

Ток термической стойкости на стороне ВН, А

10

10

20

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА

26

26

51

Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне НН, А

8

12,8

16,5

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА

11,3

25

35

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76

нормальная изоляция

Габаритные размеры, мм

2540x4240x2905

Масса, кг

3990

4730

4950

Комплектные трансформаторные подстанции КТПГС проходного и тупикового типа предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии в однолучевой и петлевой схемах электроснабжения городских электрических сетей.
Подстанции изготавливают следующих исполнений:

  1. с изолированной или компенсационной нейтралью на стороне ВН;
  2. с глухозаземленной нейтралью на стороне НН;
  3. однорядные;
  4. с одним или двумя трансформаторами;
  5. с неизолированными шинами;
  6. вводы на стороне ВН: кабельный (снизу), воздушный;
  7. выводы на стороне НН — кабельные (вниз).

Основные параметры КТПГС

Тип КТПГС

УВН

РУНН

Номинальное напряжение, кг

Номинальный тс предохранителей,

 Номинальный т трансформатор на стороне НН,

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

Номинальные токи линий, А

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

КТПГС-250/6/0,4/0.3-У1

6

40

360

 

400

250

100

 

 

 

 

 

КТПГС-250/ 10/0.4/0,3-У 1

10

31,5

 

КТПГС400/6/0,4/0,3-У1

6

80

580

0,4

400

400

250

250

100

100

 

 

КТПГС-400/ 10/0,4/0,3-У 1

10

50

 

 

КГПГС-630/6/0,4/0,3-У1

6

100

900

 

400

400

250

250

100

100

100

100

КТПГС-630/10/0,4/0,3-У1

10

80

 

Число отходящих линий и их токи могут быть изменены по желанию заказчика





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41