Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) наружного типа (наружной установки) 10(6) кВ  в металлическом контейнере предназначены для электроснабжения промышленных, городских и других объектов. Подстанции изготовлены на основе сварных конструкций из металлических листов и профилей, выпускаются с одним и двумя трансформаторами мощностью от 63 до 630 кВА.

Технические характеристики КТП наружного типа

Параметр

КТПН-10/0,4; КТПНУ-10/0,4

КТП-М

КТПН

Производитель

Фирма «Альстом»

ЗАО ПО «ИЗНУ»

ОАО «Самарский завод «Электрощит»

Мощность силового трансформатора, кВ*А

Однотрансформаторные: 63; 100; 160; 250; 400; 630 Двухтрансформаторные: 250; 400;630

63; 100; 160; 250; 400; 630

100; 160; 250; 400; 630

Климатическое исполнение

У1

УХЛ1

У1

Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН на стороне НН

6; 10 0,4

Схема на стороне ВН

Проходная

Тупиковая

Проходная

Ток термической стойкости, кА: на стороне ВН на стороне НН

20; 25 50

16; 20 10; 20

20 10; 20

Время протекания, с

0,5

0,5

3

Ток электродинамической стойкости, кА: на стороне ВН на стороне НН

25; 50 25; 50

16; 20 25; 50

51 25; 50

Исполнение ввода ВН

Воздушный, кабельный

Воздушный

Исполнение отходящих линий

Воздушные, кабельные

Кабельные

Тип шкафов РУВН

КСО-366; КСО-366М; КСО-392

Отсек УВН

Отсек УВН

Тип шкафов РУНН

ЩО-70-ЗМ

Отсек РУНН

Отсек РУНН

Число отходящих линий, не более

По заказу

5

12

Габаритные размеры, мм

-

-

2600 х 3000 х 4500

Со стороны ВН предусматривается проходная и тупиковая схема. В подстанциях с проходной схемой на стороне ВН могут устанавливаться камеры КСО 300 серии, на стороне НН — панели ЩО-70 (по типу городских КТП).

 


Однолинейная электрическая принципиальная схема КТП-630/10/0,4-02-У 1 наружного типа производства Иркутского завода низковольтных устройств: а — с воздушным вводом; б — схема УВН с кабельным вводом; в  — схема РУНН с рубильниками типа РПС; FU1—FU3 — предохранитель; FV1 — FV6 — разрядник; Q1 — рубильник; QS1 — разъединитель; QF1—QF5 — автоматический выключатель; Т1 — силовой трансформатор; Т2 — трансформатор собственных нужд; ТА 1—ТАЗ — трансформатор тока.






Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34