КТП 35/0,4кВОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КТП 35/0,4 предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц.

Преимущества КТП 35/0,4
- минимальные сроки монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию за счет полной заводской готовности;
- повышенная надежность электрооборудования;
- подключение вдоль трассовых маломощных потребителей;
- исключение промежуточных подстанций 6(10) кВ;
- уменьшение потерь на линиях большой протяженности;
- возможность демонтажа и перемещения в короткий срок;
- удобство и гарантированная безопасность эксплуатации.

Условия эксплуатации КТП 35/0,4
Нормальная работа подстанции обеспечивается в следующих условиях:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 40°С;
- тип атмосферы I-II по ГОСТ 15150-69;
- степень загрязнения изоляции I-II по ГОСТ 9920-89;
- климатические районы по ветру и гололеду I-III, по снеговой нагрузке - IV согласно СНиП 2.01.07-8
Технические характеристики

КТП-35/0,4 кВ изготавливается в соответствии с ТУ 3412-011-02917889-2003 в мобильных блок-контейнерных зданиях по ТУ 5363-010-24366272-2002. Основные технические характеристики

КТП-35/0,4 кВ представлены в таблице 1.
Структура условного обозначения

КТП ХХ-35/0,4-ХхХХХХ-ВХ УХЛ1 ТУ 3412-011-02917889-2006
  1     2    3   4   5      6     78    9                   10
1. Наименование изделия: Комплектная трансформаторная подстанция
2. У - универсальная; СН - собственных нужд
3. Номинальное напряжение, высшее - 35 кВ
4. Номинальное напряжение, низшее - 0,4 кВ
5. Количество силовых трансформаторов (1 или 2). При одном трансформаторе число не указывают
6. Номинальная мощность силового трансформатора, кВ•А (100; 160; 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600, 2500)
7. Исполнение ввода высокого напряжения (ВН) В - воздушный
8. Исполнение вывода низкого напряжения (НН) В - воздушный; К - кабельный
9. Климатическое исполнение и категория размещения
10. Условное обозначение технических условий
Пример записи условного обозначения КТП собственных нужд номинальным высшим напряжением 35 кВ, номинальным низшим напряжением 0,4 кВ, с номинальной мощностью силового трансформатора 100 кВА, с воздушным вводом высокого напряжения и кабельным выводом низкого напряжения, климатического исполнения УХЛ1 при заказе и в других документах:

КТПСН-35/0,4-100 - ВК УХЛ1 ТУ 3412-011-02917889-2006

Основные технические характеристики КТП 35/0,4 Таблица 1.

п/п

Наименование параметра

Значение

1

Мощность силового трансформатора, кВА

100 160 250 400 630 1000 1250 1600 2500

2

Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ

35

3

Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН), кВ

0,4

4

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

40,5

5

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, кВ

630 1000 1600 2000 3150

6

Ток электродинамической стойкости (амплитуда) на стороне ВН, кА

81/79 *

7

Ток электродинамической стойкости (амплитуда) на стороне НН, кА

50

8

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА

31,5

9

Ток термической стойкости на стороне НН, кА

25 30 40

10

Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97

II

11

Степень защиты ГОСТ 14254

IP34

• 81 - для КРУ серии ВМ-4-35;
• 79 - для КРУ серии Fluair 400 (Schneider Electric).
В таблице 2 приведены габаритные размеры трансформаторов 35/0,4 кВ.
Габаритные размеры трансформаторов 35/0,4 кВ. Таблица 2.

Производитель

Минский электротехнический завод Им. В.И.Козлова

Украэлектроаппарат, г.Хмелницкий

ОАО «Трансформатор», г.Тольятти

ООО «Росполь - Электро» ELETTROMECCANICA COLOMBO

Тип и Мощность, кВА

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

250

1450

950

1880

1550

1340

975

1810

1450

1440

1100

2255

1800

1500

950

1250

1480

400

1650

1000

1950

2190

1395

975

1830

1750

1600

1245

2385

2350

1575

1040

1450

1730

630

 

 

 

 

1745

1000

1950

2450

1700

1160

2615

2800

1770

1120

1550

2300

1000

 

 

 

 

2060

1100

2335

3150

 

 

 

 

1880

1150

1700

3100

1600

 

 

 

 

2150

1300

2480

4500

 

 

 

 

2000

1200

2200

4150

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2190

1300

2350

5900

КТП-35/0,4 кВ представляет собой мобильное блок - контейнерное здание полной заводской готовности, состоящее из отсеков:
- распределительного устройства 35 кВ (РУ-35 кВ);
- отсека с силовым трансформатором;
- распределительного устройства 0,4 кВ (РУ-0,4 кВ). Силовой трансформатор может быть установлен открыто.
Внешний вид и план расположения оборудования КТП-35/0,4 - 2500 приведены на чертеже 1, внешний вид и план расположения оборудования КТП-35/0,4 - 1250 - на чертеже 2.
Однолинейная электрическая схема главных цепей КТП-35/0,4 - 2500 и КТП-35/ 0,4 - 1250 приведена на чертеже 3.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 35 кВ
В качестве комплектного распределительного устройства в РУ-35 кВ могут использоваться распределительные устройства внутренней установки (КРУ) серии ВМ-4-35 с вакуумными выключателями типа VD4-3612-25 или Fluair 400 (Schneider Electric) с выключателями серии SF.
Технические данные КРУ серии ВМ-4-35 представлены в таблице 3.
Технические данные КРУ серии Fluair 400 представлены в таблице 4.
Шкафы КРУ серии ВМ-4-35 и Fluair 400 двухстороннего обслуживания.
Ввод напряжения 35 кВ от разъединителя РДЗ-35 или РГ-35, установленного на портале, присоединенного к БК, подается в шкаф КРУ 35 кВ кабелем 35 кВ из сшитого полиэтилена.

Технические данные КРУ серии ВМ-4-35. Таблица 3.

Номинальное напряжение, кВ

35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

40,5

Номинальный ток, А

1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Номинальный ток отключения выключателей, кА

25;31,5

Ток термической стойкости, кА

31,5

Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА

81

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

 

постоянного тока

24; 48; 110; 220

переменного тока

24; 48; 110; 220

Вид линейных высоковольтных присоединений

кабельные, шинные

Степень защиты оболочки при закрытых дверях по ГОСТ 14254

IP 40

Вид управления

местное, дистанционное

Наибольшее сечение кабелей высокого напряжения, мм2

6х240

Тип разъединителя

штепсельный силовой

Габаритные размеры:
- высота, мм
- ширина, мм
- глубина, мм

2235 1200 2535

Максимальный вес шкафа с выключателем, не более, кг

1680

Технические данные КРУ серии Fluair 400. Таблица 4.

Номинальное напряжение, кВ

35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

40,5

Номинальный ток, кА

1250; 2500

Номинальный ток отключения выключателей, кА

25;31,5

Ток термической стойкости, кА

31,5

Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА

79

Степень защиты оболочки при закрытых дверях по

IP 3Х

Габаритные размеры:
- высота, мм
- ширина, мм
- глубина, мм

2335 1100 3020

Максимальный вес шкафа с выключателем, не более, кг

1081

ОТСЕК СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Силовой трансформатор устанавливается в блок-контейнер или на открытую платформу. Блок-контейнер (или платформа) оснащаются герметичным маслоприемником, способным вместить 100% объема масла трансформатора.
Соединение выводов трансформатора с ячейкой КРУ-35 кВ выполняется кабелем (АПвВнг-35, ПвВнг-35), соединение с панелью РУ-0,4 кВ шинное. Отсек с силовым трансформатором комплектуется как масляным, так и сухим трансформаторами. Сухой трансформатор размещается только в блок - контейнере мобильного здания.
КТП-35 кВ комплектуются силовыми трансформаторами ОАО «Трансформатор» г. Тольятти, ОАО «Укрэлектроаппарат» г. Хмельницкий, фирмы ELETTROMECCANICA COLOMBO (Италия).

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 0,4 кВ
Отсек РУ-0,4 кВ комплектуется панелями серии ЩО-70 - одностороннего обслуживания с автоматическими выключателями (ВА51-39, ВА55-41, ВА04-36, Э40С), разъединителями (серии Р), рубильниками (РПС, РС), трансформаторами тока, амперметрами и предохранителями (ПН2) или шкафами РУНН двустороннего обслуживания с выдвижными автоматическими выключателями серий ВА, «Электрон», «Мasterpact», DMX в соответствии с опросным листом.
Распределение электрической энергии по потребителям осуществляется от линейных панелей ЩО-70 (или шкафов ШЛНН) кабелем марок ВВГ, ВБбШв, АВВГ, ААШв, ААБл (кабельный вывод). Ввода под кабельные заходы выполняются с уплотнением.

В КТП-35/0,4 кВ предусмотрено внутреннее освещение напряжением 220 В 50 Гц и переносное освещение 36 В 50 Гц. Для внутреннего освещения применяются потолочные светильники типа ЛПО с люминесцентными лампами. Для наружного освещения и освещения трансформаторного отсека применяются настенные светильники типа НПП-03-60.
Для отопления применяются трубчатые электронагреватели (ТЭН), соответствующие ГОСТ 19108 или потолочные инфракрасные обогреватели марок ECOSUN или ЕnergoStrip. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята до минус 600С; внутренняя температура помещения не ниже плюс 5 0С.

По заказу в КТП-35/0,4 кВ устанавливаются системы: противопожарной сигнализации, охранной сигнализации, вентиляции и кондиционирования, телеметрии, телемеханики с возможностью подключения к АСУ.

КОНСТРУКЦИЯ БЛОК-КОНТЕЙНЕРА КТП 35/0,4
Конструкция блок-контейнера состоит из сварного металлического каркаса. Стены и потолок обшиваются с наружных и внутренних сторон окрашенными профилированными листами Ссн10 1100/1150 и утепляются негорючим материалом из базальтового волокна типа "ISOVER" толщиной 100 мм.
Основание блок-контейнеров изготовлено из швеллера ¹ 20. Пол основания выполнен из рифленых стальных листов.
Все металлические части электрооборудования подстанции заземляются на конструкцию КТП 35/0,4 кВ. Для присоединения внешнего контура заземления на блок-контейнере предусмотрены болты заземления.
Установка мобильного блок-контейнерного здания КТП 35/0,4 кВ осуществляется на фундамент, выполненный из свай на высоте до 1,5 м или лежней, уложенных на песчаную подушку, в зависимости от типа грунтов и сейсмической активности региона.
КТП 35/0,4 кВ поставляются потребителю полностью собранными, с установленным в них электрооборудованием железнодорожным или автомобильным транспортом с закрытыми и опломбированными дверями. Портал под разъединитель устанавливается на месте, так же на месте осуществляется подключение кабеля от разъединителя к шкафу КРУ 35. Если здание КТП 35/0,4 состоит из двух и более блок-контейнеров, то они отдельно доставляются автомобильным или железнодорожным транспортом на место монтажа, где и производится стыковка блок-контейнеров между собой, электромонтажные и пусконаладочные работы.




КТП

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68