КТП городского типа предназначены для применения в городских электрических сетях при одно-, двухлучевой, петлевой и других схемах электроснабжения. Выпускаются наружной установки с одним и двумя трансформаторами мощностью до 630 кВ-А (1000 кВА — по специальному заказу). На КТПГ применяются силовые трансформаторы с естественным масляным охлаждением марки ТМ или сухие трансформаторы.
Основное отличие КТПГ от КТП промышленного типа — выполнение РУВН со сборными шинами с присоединениями ввода, вывода с выключателями нагрузки. В РУВН устанавливаются камеры КСО 300 серии или другие аналогичные камеры. РУНН выполняется с низковольтными панелями (типа ЩО, ЩРО и др.).
Технические характеристики КТП городского типа
Параметр |
КТПГ «КЭМОНТ» |
КТПНУ* «АЛЬСТОМ» |
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН на стороне НН |
6 или 10 0,4 | |
Номинальный ток главных цепей на стороне ВН, А |
До 630 А | |
Номинальная мощность силового трансформатора, кВ-А |
До 630 (1000 —по заказу) |
63—630 (для однотрансформаторной); 250—630 (для двухтрансформаторной) |
Число силовых трансформаторов |
1 или 2 | |
Односекундный ток термической стойкости на стороне ВН, кА |
20 |
20; 25 |
Ток термической стойкости на стороне НН, кА |
10; 20 |
50 |
Время протекания тока термической стойкости, с |
1 |
0,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА: на стороне ВН на стороне НН |
51 25; 50 |
|
Исполнение ввода ВН |
Воздушный; кабельный | |
Исполнение отходящих линий НН |
Кабельные | |
Корпус КТП |
Металлический |
Металлический, «сэндвич» |
Климатическое исполнение |
У1 |
У1 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254—96 |
IP34 — для У1 IP21 — для УЗ |
IP34 |
Вид обслуживания |
Периодический | |
Тип камер в РУВН |
КСО-366; КСО-399 |
КСО-366; КСО-392; КС0-366М |
Тип панелей в РУНН |
ЩО-70 |
ЩО-70-ЗМ |
* КТПНУ — подстанция наружного типа, схемы и оборудование которой аналогичны подстанциям городского типа.