КТП 10(6) кВ для городских сетей производства Электрощит-ТМ Самара предназначены для эксплуатации на открытом воздухе, выпускаются климатического исполнения и категории размещения У1.
КТП изготавливается с одним и двумя трансформаторами мощностью 250, 400, 630 кВА. На стороне 10(6) кВ однотрансформаторная подстанция выполняется с воздушным или кабельным вводом, выводом. Двухтрансформаторная КТПГ — с воздушным или кабельным вводом и кабельным выводом (в двухлучевом варианте). Низковольтные выводы — только кабельные.

Технические характеристики КТПГ


Параметр

Мощность, кВ*А

250

400

630

Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН на стороне НН

6; 10 0,4

Номинальный ток сборных шин, А: РУВН РУНН

300 910

Число силовых трансформаторов

1 или 2

Ток термической стойкости в течение 1 с, кА:

 

 

 

на стороне ВН

 

20

 

на стороне НН

10

10

20

Ток электродинамической стойкости, кА:

 

 

 

на стороне ВН

 

51

 

на стороне НН

25

25

50

Исполнение ввода (вывода) ВН

Кабельный, воздушный

Исполнение отходящих линий от РУНН

Кабельные

Номинальный ток предохранителя ВН, А:

 

 

 

для напряжения 6 кВ

50

80

100

для напряжения 10 кВ

31,5

50

80