Комплектные трансформаторные подстанции в мобильных блок-контейнерных зданиях с понижающими 35/10/6 кВ или повышающими 6(10)/35 кВ трансформаторами типа КТПБ 35 кВ предназначены для приема, преобразования, распределения и транзита электроэнергии трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц.
Общая характеристика КТПБ 35 кВ: имеют минимальные сроки монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию за счет высокой заводской готовности; возможность демонтажа и перемещения в короткие сроки; удобство и гарантированная безопасность электростанции; возможность установки на небольшое подготовленное основание благодаря ее малым габаритам.
КТПБ 35 кВ состоит из следующих комплектных блоков:
• закрытого РУ 35 кВ (ЗРУ 35 кВ);
• блока с силовыми трансформаторами 35/6(10) кВ или 6(10)/35 кВ;
• закрытого РУ 6(10) кВ [ЗРУ 6(10) кВ].

Технические характеристики КТПБ 35 кВ
Номинальное напряжение, кВ:
на стороне ВН..................................35
на стороне НН.................................6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ:
на стороне ВН.................................40,5
на стороне НН  ...............................7,2; 12
Количество силовых трансформаторов................1,2 или 4
Номинальная мощность силового
трансформатора, кВ • А............. 2500; 4000; 6300; 10 000; 16000
Номинальный ток, А:
на стороне ВН.................................1250
на стороне НН...............................До 3150
Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА:
на стороне ВН..................................80
на стороне НН..................................63
Ток термической стойкости, кА:
на стороне ВН.................................31,5
на стороне НН.................................31,5
Время протекания тока термической стойкости, с...............3
Степень защиты.................................IP23

Учет электроэнергии может производиться на индукционных, электронных счетчиках или многофункциональных микропроцессорных счетчиках электроэнергии отечественного и зарубежного производства. Схемы РЗиА выполнены на базе терминалов БМРЗ ОАО "Механотроника", REF "ABB Автоматизация", "SEPAM Schneider Electric", "Сириус" ЗАО "Радиоавтоматика" и др.