КАМЕРЫ СБОРНЫЕ
ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕРИИ  ФМ-2006-СП

 

Руководство по эксплуатации
КСО ФМ-06 00.00.00.00 РЭ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ)  разработано для камер сборных одностороннего обслуживания (КСО) серии ФМ-2006-СП (далее по тексту камеры КСО) внутренней установки в металлической оболочке с  выкатными элементами производства компании «Schneider Electric», «Siemens» (Германия) и предназначено для ознакомления с конструкцией, порядком установки и монтажа, организации правильной  эксплуатации камер КСО.
Камеры КСО служат  для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 или 60 Гц, напряжением 6 или 10 кВ для систем с изолированной или заземленной  через дугогасительный реактор нейтралью и могут быть использованы в распределительных устройствах собственных нужд электростанций всех видов, на электрических подстанциях и в электроустановках промышленных предприятий.
Камеры КСО изготовляются по техническим условиям ТУ 3414-004-44448658-2006.
Структура условного обозначения  камеры КСО:


Пример условного обозначения камеры КСО вводной с выключателем  общего исполнения с номинальным напряжением U=10 кВ, с номинальным током сборных шин I=1250А, изготовленной по схеме главных цепей № 06201, климатического исполнения УЗ:
- для поставок внутри России при заказе:
«Камера КСО-ФМ-2006-СП-10/1250-06201-У3   ТУ 3414-004-44448658-2006»;
- при поставке на экспорт:
«Камера  КСО-ФМ-2006-СП-10/1250-06201-У3  ТУ3414-004-44448658-2006 экспорт».

Вид климатического исполнения и категории размещения камер КСО соответствует исполнению У3 по ГОСТ 15150-69. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержит газов и испарений, химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, которые ухудшали бы параметры КСО в недопустимых пределах  (атмосфера II по ГОСТ 15150).
Номинальные значения климатических факторов:

  • высота над уровнем моря не более 1000 м;
  • температура воздуха окружающей среды от минус 25º С до плюс 40º С (при температуре окружающей ниже 0º С необходимо осуществлять подогрев релейного  (низковольтного) отсека камеры КСО);

-    относительная влажность воздуха 80% при температуре 15°С;
-    окружающая среда невзрывоопасная, не содержит газов и испарений, химических отложений, токопроводящей пыли в концентрациях, которые ухудшали бы параметры КСО в недопустимых пределах (атмосфера II по ГОСТ 15150).
По заказу потребителя камеры КСО могут быть изготовлены для размещения в сейсмически опасных зонах. Камеры по сейсмостойкости должны соответствовать требованиям ГОСТ 17516.1 для интенсивности землетрясения в девять баллов по MSK–64 при уровне установки камеры КСО до 10 м над нулевой отметкой.
В соответствии с заказом, совместно с камерами  КСО,  могут поставляться шинные перемычки. Общий вид шинной перемычки и ее установка представлены в приложении А.

Структура условного обозначения шинной перемычки:


Климатическое исполнение и категория размещения
по  ГОСТ 15150

Расстояние между боковыми стенками камер КСО, мм

Шинная перемычка

 

            Завод-изготовитель  оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений, не ухудшающих эксплуатационные характеристики и качество камер КСО.

  • Состав и комплект поставки камер КСО
    •  Поставка камер КСО производится поштучно или блоками по 2 - 3 штуки по опросному листу (приложение Б) в соответствии со схемами принципиальными электрическими главных цепей (приложение В)           

1.2. КСО  состоит  из  отдельных  шкафов  с  установленными в них    высоковольтными
аппаратами, приборами измерения, устройствами защиты и автоматики, а также аппарату-                  
рой  управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами.

    • Тип  исполнения  камер  КСО  определяется  схемами   главных  цепей и номинальными  

значениями параметров встраиваемых аппаратов. По согласованию между  потребителем и изготовителем допускается изготовление камер КСО по нетиповым схемам  главных и вспомогательных цепей.

          1.4. Типопредставители камер КСО и дополнительное оборудование представлены в табл. 1.

Таблица 1.


№№
п/п

Наименование

Аббревиатура  типопредставителей шкафов КРУ

1

Камера глухого ввода (КГВ)

КГВ

2

Камера вводная с выключателем

КВВ

3

Камера отходящей линии с выключателем

КОЛВ

4

Камера секционная с выключателем

КСВ

6

Камера с трансформаторами напряжений

КТН

7

Камера питания ТСН

КПТСН

8

Камера с ТСН

КТСН

9

Камера с разъединителем

КСР

10

Камера различного назначения

КРН

Дополнительное оборудование

11

Стол для сервисного обслуживания выкатного элемента

СС

12

Шинная перемычка

ШП

1.5. В камерах КСО могут быть установлены микропроцессорные блоки релейной защиты  различных производителей, в том числе ORION, SEPAM – 1000+.

1.6. Электрическая прочность изоляции главных цепей камер КСО выдерживает напряжение 10 кВ. Трансформаторы напряжения,  ограничители перенапряжений и силовые предохранители ТСН могут устанавливаться в камеры КСО на напряжение как 6кВ, так и 10 кВ (в соответствии с опросным листом).

1.7. В таблице 2 указано количество поставляемого оборудования и приспособлений, при выполнении заказа, а также передаваемая Заказчику  эксплуатационная документация и ее количество.

   Таблица 2


Наименование

Количество

Примечание

Камеры  КСО и шинные перемычки (ШП)

 

Согласно опросному листу

Фасадные таблички к камерам  КСО и шинным перемычкам

1шт. на шкаф

 

Стол для сервисного обслуживания выкатного элемента

1шт. на секцию

 

Рукоятка управления тележкой выкатного элемента

По 1шт. на шкаф

 

Рукоятка привода заземлителя

По 1шт. на шкаф

 

Навесные замки шторочных механизмов камер КСО

 

По количеству выкатных элементов

Ключ для отпирания / запирания фасадных дверей отсеков

1шт. на шкаф

 

Крепёж для монтажа секции шкафов

Комплект на секцию

 

Комплект сборных шин с крепежом

 

Согласно опросному листу

Запасные части и принадлежности

 

Согласно спецификации на заказ

Эксплуатационная документация на оборудование:

 

 

-паспорт

1 экз. на каждую единицу изготавливаемого оборудования

 

-руководство по эксплуатации камер КСО

1 экз.

 

- электрические схемы главных цепей

1 экз.

 

- электрические схемы  цепей вторичной коммутации

1 компл.

 

- монтажные чертежи установки камер КСО

1 компл.

 

-эксплуатационная документация на  основные  комплектующие изделия, на которые предусмотрена поставка соответствующего документа предприятием изготовителем комплектно с изделиями

1 экз. на каждую единицу аппаратуры

 

-ведомость ЗИП

1 экз.

 


2. Основные параметры и характеристики

2.1. Технические параметры и характеристики камер КСО  и комплектующих изделий.
2.1.1.  Основные параметры и  характеристики камер КСО приведены в таблице 3.

Таблица 3


Наименование параметра

Значение параметра

1. Номинальное напряжение (линейное), кВ

6; 10

2. Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ

7,2; 12

3. Номинальный ток сборных шин,  А

630; 800; 1250

4. Номинальный ток главных цепей, А

630; 800; 1250

5.Номинальный ток отключения выключателей, кА

20; 25; 31,5

6. Ток термической стойкости, кА

20; 25; 31,5

7. Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА

51; 64; 81

8. Время протекания тока  термической стойкости, с:
- главной цепи камеры
- для цепей заземления

 

не менее 3;
1

9. Номинальный ток трансформаторов тока,  А

20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1250

10. Номинальный ток шинных перемычек,  А

20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1250

11. Номинальное напряжение цепей вторичной коммутации, В:
-  цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и  перемен- 
ного тока
-  цепи  ТСН и трансформаторов напряжения
- цепи освещения внутри камеры КСО

 

110; 220
100
12; 36

12. Ток плавкой вставки силового предохранителя, А

2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5

Примечание: Термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока - согласно их техническим параметрам.

2.1.2. Комплектующие изделия.
Типы основных  аппаратов и других комплектующих изделий, используемых в камерах КСО, представлены в таблице  4.
Таблица 4


Наименование продукции

Обозначение продукции и страна
 производитель

Вакуумный выключатель выкатного типа с пружинным приводом

ЭВОЛИС «Мерлин  Жерин» производство компании «Schneider Electric» (Франция) или  SION Siemens AG 3AE10;  3AE11 производство компании"Siemens AG  (Германия)

Выкатная перемычка (разъединитель первичной цепи)

«Мерлин  Жерин» («Шнейдер Электрик», Франция)

Заземлитель

«Smalt» со встроенным емкостным делителем напряжения производства компании –
«Schneider Electric» (Франция)

Трансформатор тока

ТОЛ-10, ТЛО-10 или ТЛК -10-5  (Россия)

Трансформатор напряжения

3х3НОЛ.06 или НОЛ.08  (Россия)

Трансформатор тока нулевой последовательности

ТЗРЛ (Россия) или CSp20  «Schneider Electric» (Франция)

Ограничитель перенапряжения
- при номинальном напряжении 6 кВ
- при номинальном напряжении 10 кВ

 

ОПН-РТ/TEL-6/7.2УХЛ2*
ОПН-РТ/TEL-10/11.5УХЛ 2*

      Полимерные опорные изоляторы

ИОСК-10(Россия); ZJ10-107-B (Китай)

      Проходные изоляторы

TGZ-8-10E (Китай) или ИЛ-10(Россия)

Фототиристор

ТФ-132-25-10-4-У3 (Россия)

* Возможна замена на оборудование других марок и производителей с аналогичными характеристиками.

2.1.3. Технические параметры вакуумных выключателей.
Основные параметры применяемых в камерах КСО вакуумных выключателей представлены в таблице 5.

Таблица 5

 

Параметр

Выключатель вакуумный

ЭВОЛИС
«Мерлин  Жерин» («Шнейдер Электрик», Франция)

SION
Siemens AG
3AE10;  3AE11
("Siemens AG, Германия)

1.  Номинальный ток выключателя, А

630;  1250

800;  1250

2.  Номинальный ток отключения камер, кА

 25;  31,5

16; 20; 25; 31,5

3. Ток термической стойкости камер, кА

 25;  31,5

16; 20; 25; 31,5

4. Ток электродинамической стойкости камер, кА

 64; 81

40;  50;  63; 80

  • Время протекания тока термической стойкости, с:

- для главных цепей
- для цепей заземления

 

3
1

 

3
1

6.  Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, циклы В/О

10 000

10 000

7. Ресурс по коммутационной стойкости при отключении токов КЗ, циклы В/О

100  (I=25кА)
70  (I=31,5кА)

100

8.  Механический ресурс выключателя В/О (количество операций)

25 000

25 000

      • Классификация исполнения камер КСО  представлена в таблице 6.

 

Таблица 6


Наименование показателя классификации

Исполнение

1. Уровень изоляции по ГОСТ1516.3

С нормальной изоляцией

2. Изоляция ошиновки

С неизолированными или с частично изолированными  шинами

3. Линейные высоковольтные вводы/выводы

1. С кабельными вводами/выводами
2. С шинными вводами/выводами

3. Система сборных шин

Однополосная, медная шина марки ШМТ

4. Наличие выкатных элементов в камерах

С выкатными элементами

5. Условия обслуживания

С односторонним обслуживанием

6. Вид линейных высоковольтных вводов (присоединений)

Кабельные; шинные

7. Степень защиты по ГОСТ14254

IP20 – для наружных оболочек фасада и  боковых сторон;
IP30 – для боковых стенок крайних в ряду камер; 
IP54 – для релейного (низковольтного) отсека;
IP00 - для  остальной части камеры

      2.1.5. Габаритные размеры и масса камер КСО  приведены в таблице 7.

                Таблица 7.


№№
п/п

Параметры  камер КСО

Значения параметров, мм

1

Высота:
-  со съемным цоколем
- без съемного цоколя

 

2100
2000

2

Ширина:
- любой камеры, кроме КТСН
- камеры КТСН

 

650
750

3

Глубина (рис.1):
- по релейному отсеку, выполненному в габаритах глубины высоковольтного отсека;
- по выступающему за пределы глубины высоковольтного отсека релейному отсеку

 

1000

1230

4

Масса камер без выкатных элементов, кг

не более  450

 

3. Конструкции камер КСО ФМ-2006-СП

 

3.1 Из поставляемых камер КСО собираются распределительные устройства РУ-6(10) кВ, служащие для приема и распределения электроэнергии.

3.2 Габаритные и установочные размеры камер КСО (рис.2) определены их назначением, зависят от выбранной схемы принципиальной электрической главных цепей  и комплектации.  
Данные характеристики камер приведены в приложении В, шинного моста в приложении Г.

3.3 Камеры КСО имеют каркасную конструкцию, собираемую из гнутых металлических профилей типа "C”, скрепляемых посредством болтовых соединений. К этой конструкции привинчиваются болтами или винтами перегородки, панели, петли дверей, элементы для монтажа электрических аппаратов и т.п. Все элементы конструкции выполняются из стального листа толщиной не менее 2 мм. Двери КСО имеют усиленную конструкцию и выполнены из 3 мм стального листа.  
Каркас, двери, а также боковые и задние панели камеры КСО защищены от влияния внешних факторов с помощью полимерного порошкового покрытия.
Примечание:  По умолчанию цвет КСО – «серое серебро» RAL 7001 (согласно международной системе стандартизации цветов RAL).

3.4. С целью обеспечения безопасности обслуживания камера КСО разделена на отсеки (рис.1):

  • отсек (высоковольтный) выкатного элемента и кабельной сборки – поз. А;
  • отсек сборных шин – поз. В;
  • релейный (низковольтный) отсек – поз. С;
  • лоток укладки контрольного кабеля – поз.D.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41