Комплектные распределительные устройства серий К-204 ЭП и К-205 ЭП на напряжение 6 и 10 кВ, выпускаемые ОАО "Завод Электропульт", применяются для всех видов электрических станций и подстанций, энергосистем и электроснабжения предприятий всех отраслей промышленности, включая объекты ядерной энергетики.
КРУ представляют собой набор отдельных шкафов с коммутационными аппаратами и оборудованием, приборами и аппаратурой защиты и автоматики, измерения, управления, сигнализации и другими вспомогательными устройствами, соединенными между собой в соответствии с электрической схемой.
Встраиваемая в шкафы аппаратура и присоединения определяют вид их конструктивного исполнения. Присоединения (вводы и выводы) могут быть как кабельными, так и шинными. Устройства серии К-205 ЭП используются совместно с устройствами серии К-204 ЭП как шкафы ввода и секционирования. Шкафы могут устанавливаться однорядно или двухрядно (табл.).

Технические характеристики К-204 ЭП и К-205 ЭП


Параметр

К-204 ЭП

К-205 ЭП

Номинальное напряжение (линейное), кВ

6; 10

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ

7,2; 12

7,2, 12

Номинальный ток главных цепей, А

400 - 1600

2000-3150

Номинальный ток отключения выключателей, кА

4; 20; 31,5; 40; 50

31,5; 40; 50

Ток термической стойкости, кА

4; 20; 31,5; 40

31,5; 40; 50

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА

10; 51; 81; 128

81; 128

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
постоянного тока
переменного тока

220 220

220 220

Климатическое исполнение

У, Т категории 3

Обслуживание

Двухстороннее

Примечание. Время протекания тока термической стойкости главных цепей — 3 с, для заземляющих ножей — 1 с.

Степень защиты IP20, при разобщенном положении выкатного элемента и открытых дверях (К-205 ЭП) — IPOO.
Шкафы КРУ имеют жесткую конструкцию и выполняются как со стандартным размещением аппаратов, так и выдвижного типа с вытканными элементами; используются ТТ типа ТЛ10 с более высокими характеристиками. По способу присоединения шкафы могут быть с именными или кабельными вводами. Имеется дуговая защита отсеков.






Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34