Комплектные распределительные устройства КРУ-Ф предназначены для распределительных подстанций и распределительных устройств электрических станций.
Обеспечение безопасности достигнуто:
прочной конструкцией шкафа, в основе которой находится каркас из прямоугольного трубного профиля;
прочностью внешних закрытий каркаса и дверей, выполненных из стали толщиной 3 мм; большим объемом кабельного отсека, обеспечивающим условия локализации электрической дуги при коротком замыкании; возможностью дистанционного управления выключателями.
Надежная работа в течение периода до 30 лет обеспечивается:
существующей на предприятии системой контроля качества на всех этапах производства; предъявляемыми требованиями к надежности и долговечности применяемых электрических аппаратов и к качеству электротехнических материалов;
конструкцией шкафа, предусматривающей три высоковольтных отсека с каналами выброса продуктов горения и позволяющей минимизировать последствия внутренних повреждений;
применением быстродействующей дуговой защиты с дублированным пуском от фототиристора по факту вспышки и при срабатывании концевого выключателя выхлопного клапана;
наличием антикоррозийного покрытия и окраски поверхностей, высокой степенью пылевлагозащищенности;
передачей технологий технического обслуживания, обучением и аттестацией персонала заказчика. Удобство эксплуатации достигнуто:
конструкцией шкафа, обеспечивающей беспрепятственный доступ ко всем установленным аппаратам и позволяющей производить их осмотр, протяжку и замену; наличием фиксатора испытательного положения тележки с выключателем; наличием сигнализации замкнутого состояния главных контактов;
легким управлением выкатного элемента с помощью привода с червячным механизмом; наличием смотровых окон и приборов освещения в высоковольтных отсеках. Разработаны шкафы, имеющие различные варианты схем главных цепей и схем защиты и автоматики с применением микропроцессорных (МП) устройств различных российских и зарубежных фирм. Поставка осуществляется одиночными шкафами или модулями из 3-4 ячеек. Комплектно поставляются шинные токопроводы ввода и секционные.
Изготавливаются и поставляются быстромонтируемые здания РУ-6,10 кВ из сендвич-панелей, позволяющие поддерживать в помещении заданный температурный режим и создать комфортные условия для эксплуатационного персонала.
Гарантийный срок - 2 года с момента ввода в эксплуатацию, если за это время не исчерпан ресурс механической и/или коммутационной стойкости аппаратов, но не более 3 лет с даты отгрузки оборудования с завода ООО "Стройподстанции".

На комплектующее оборудование, входящее в состав шкафов КРУ, распространяются гарантийные сроки, указанные в паспортах и руководствах по эксплуатации заводов-изготовителей.


Наименование параметров КРУ

Значение параметра для типоисполнений

КРУ Ф-02

КРУ Ф-03

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

6; 10

Номинальный ток сборных шин и главных цепей, А

630-5000

630-5000

Номинальный ток отключения, кА

20-50

20-50

Условия обслуживания

Двухстороннее

Двухстороннее

Расположение отсека сборных шин

Верхнее

Нижнее

Расположение кабельного отсека

Нижнее

Верхнее

Максимальное количество и сечение подключаемых кабелей

4[3х240]

4[3х240]

Наличие выкатного элемента в средней части шкафа

Да

Да

Тип коммутационного аппарата в главных цепях

Эволис , «Мерлин Жирин» «Шнейдер Электрик» ВБ-10-20, ФГУП НПП «Контакт», г. Саратов ZN63A-12, CHINT, Китай BB-TEL, «Таврида-Электрик»

Тип применяемого быстродействующего заземлителя

Smalt, «Мерлин Жирин» «Шнейдер Электрик» JN15-12, OHINT, Китай

Дуговая защита

Да

Защита и автоматика с применением микропроцессорных терминалов

Sepam, «Мерлин Жирин» «Шнейдер Электрик» F650, IVIIFN, MIVII «General Electric» «Сириус», «Орион», фирма «Радиус», г. Зеленоград SIPROTEC, "Siemens" БИМ, НТЦ «Госан»

Оперативный ток, В: постоянный, В переменный, В

220,110 220

Климатическое исполнение

У3 по ГОСТ 15150-69

Наличие приборов обогрева

В кабельном и релейном отсеках

Возможность интеграции устройств защиты в АСУ ТП

Да

Тип трансформаторов тока

ТШЛП-10; ТЛК-10

Тип трансформатора напряжения

НОЛ 6000/100; НОЛ 10000/100 ЗНОЛ 6000/ (100*100/3); ЗНОЛ 10000/ (100*100/3).

Тип трансформатора тока нулевой последовательности

CSH-120 (200); ТЗРЛ

Тип ограничителя перенапряжения

ОПН

Тип предохранителей в цепях ТН

ПКТ

Тип предохранителей в цепях ТСН

ПКН

Тип опорных изоляторов

ИОР-10, ИОСК-10

Материал сборных шин и ошиновки

Медь

Изоляция сборных шин и ошиновки

Комбинированная

Габаритные размеры и масса шкафа (без выключателя)
КРУ Ф-02


Номинальный ток отключения, А

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Высота

Глубина

Ширина

630 - 1600

2300

1550

800

630

1600 - 2000

2300

1550

1000

760

2000 - 5000

2400

1650

1000

870

КРУ Ф-03


Номинальный ток отключения (А)

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Высота

Глубина

Ширина

630 - 1600

2300

1700

850

950

1600 - 2000

2300

1700

1100

1400

2000 - 5000

2300

1700

1100

1400

Назначение шкафов


Обозначение шкафа

Назначение шкафа

Аппараты главных цепей

ШГВ

Шкаф «глухого ввода» (разъединитель на вводе)

Выкатной элемент с перемычкой Быстродействующий заземлитель Трансформаторы напряжения

ШВВ

Шкаф вводного выключателя

Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель

ШСР

Шкаф секционного разъединителя

Выкатной элемент с перемычкой Быстродействующий заземлитель

ШСВ

Шкаф секционного выключателя

Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные трансформаторы тока

ШОЛ

Шкаф отходящей линии

Выкатной элемент с вакуумным выключателем Опорные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Трансформаторы тока нулевой последовательности

ШТН

Шкаф трансформатора напряжения

Выкатной элемент с трехфазной антирезонансной группой трансформаторов напряжения
Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Высоковольтные предохранители

ШПТСН ШТСН

Шкафы различных назначений

Выкатные элементы, трансформаторы, заземлители

ШС

Шкафы стыковки с РУ разных типов

 

Габаритные размеры и масса шкафа (без выключателя)
КРУ Ф-02


Номинальный ток отключения, А

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Высота

Глубина

Ширина

630 - 1600

2300

1550

800

630

1600 - 2000

2300

1550

1000

760

2000 - 5000

2400

1650

1000

870

КРУ Ф-03


Номинальный ток отключения, А

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Высота

Глубина

Ширина

630 - 1600

2300

1700

850

950

1600 - 2000

2300

1700

1100

1400

2000 - 5000

2300

1700

1100

1400

Назначение шкафов


Обозначение шкафа

Назначение шкафа

Аппараты главных цепей

ШГВ

Шкаф «глухого ввода» (разъединитель на вводе)

Выкатной элемент с перемычкой Быстродействующий заземлитель Трансформаторы напряжения

ШВВ

Шкаф вводного выключателя

Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель

ШСР

Шкаф секционного разъединителя

Выкатной элемент с перемычкой Быстродействующий заземлитель

ШСВ

Шкаф секционного выключателя

Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные трансформаторы тока

ШОЛ

Шкаф отходящей линии

Выкатной элемент с вакуумным выключателем Опорные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Трансформаторы тока нулевой последовательности

ШТН

Шкаф трансформатора напряжения

Выкатной элемент с трехфазной антирезонансной группой трансформаторов напряжения
Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Высоковольтные предохранители

ШПТСН ШТСН

Шкафы различных назначений

Выкатные элементы, трансформаторы, заземлители

ШС

Шкафы стыковки с РУ разных типов

 





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2