Камеры КРУ/TEL выпускаются предприятием «Таврида Электрик» и представляют собой  современные камеры модульной конструкции. Предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 10(6) кВ трансформаторных подстанций и распределительных пунктов общепромышленного и городского назначения. Камеры КРУ/TEL рекомендуется использовать при частых коммутациях электрической сети.



Общий вид камеры КРУ/TEL

Камера КРУ/TEL набирается из отдельных модулей. Модуль КРУ — совокупность оборудования, установленного в камере и выполняющего определенные функции. Номер модуля соответствует номеру его схемы. Совокупность модулей образует камеру КРУ/TEL.
В зависимости от числа подключаемых кабелей модули разделяются на однокабельные и двухкабельные (с возможностью подключения одного или двух кабелей площадью сечением до 240 мм2 каждый). Для подключения силовых кабелей используются термоусаживаемые концевые кабельные муфты фирмы RAYCHЕМ (Германия) или иные подобные по согласованию с заказчиком.
В качестве аппаратов, обеспечивающих видимый разрыв главных цепей шкафов КРУ/TEL, применяются разъединители или разъединители-заземлители. В камерах КРУ/TEL используются разъединители, у которых подвижный контакт разъединителя перемещается вдоль вертикальной оси.

Технические характеристики типовых шкафов КРУ/TEL


Номер типовой камеры

Номера модулей, составляющих камеры

Назначение камеры

Габаритные размеры, мм (ширина х глубина х высота)

0111

Три модуля № 1

Три отходящие линии

680 х 550 х- 2000

0011

Два модуля № 1

Две отходящие линии

510 x 550 x 2000

0296

№:2,9,6

Шкаф ввода с СВ и разъединителем на вводе

680 х 550 х 2000

0496

№:4,9,6

Шкаф ввода с секционным выключателем и разъединителем-заземлителем на вводе

680 х 550 х 2000

0792

№: 7 ,9, 2

Шкаф ввода с секционным разъединителем и разъединителем на вводе

680 x 550 x 2000

0794

№: 7, 9, 4

Шкаф ввода с секционным разъединителем и разъединителем-заземлителем на вводе

680 х 550 х 2000

1116

Три модуля №1,6

Типовой шкаф для узловой трансформаторной подстанции

850 х 550 х 2000

7111

Три модуля №1,7

850 х 550 х 2000

0(10)11

Два модуля №1, №10

Шкаф с заземлителем сборных шин и двумя отходящими линиями

680 х 550 х 2000





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2

светорегулятор

Общие темы по электрике
Travel_man Black503 / 11