Устройства малогабаритные комплектные распределительные серии КМ-1Ф ЭБ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока при номинальном напряжении 6-10 кВ промышленной частоты 50 Гц и 60 Гц для систем с изолированной нейтралью и рассчитаны для общепромышленных поставок.
Соответствуют ТУ 3414-004-231 208 18-04.
Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 27. В 10352.
Размещение кабельного отсека внизу, отсека сборных шин - вверху. Возможно исполнение с двусторонним обслуживанием. Имеется полный комплект схем главных цепей и цепей вторичной коммутации. В шкафах предусмотрены механические и электрические блокировки, обеспечивающие защиту обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям и защиты от ошибочных оперативных переключений.

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А

630; 1000; 1600

Номинальный ток сборный шин, А

630; 1000; 1600

Ток термической стойкости главный цепей КРУ, кА

20; 31,5

Ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ, кА

51; 81

Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА

20; 31,5