КРУ серии К-59 наружной установки

  1.1.  Комплектное распределительное устройство наружной установки серии К-59 (далее - КРУ серии К-59) для умеренного (У1) и холодного (ХЛ1) климата представляет собой в общем случае отдельностоящие блок высоковольтных ячеек с коридором управления (далее - блок КРУ), шкаф трансформатора собственных нужд (ТСН) и шкаф ВЧ-связи. В КРУ исполнения У1 может входить навесной шкаф с трансформаторами напряжения. Для понижающих подстанций без развитого РУ-6(10) кВ могут поставляться также отдельностоящие шкафы с трансформаторами напряжения (ТН) типа НАМИТ.

  1.2.  КРУ серии К-59 У1 и К-59 ХЛ1 предназначены для приёма и распределения электрической энергии переменного трёхфазного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ. 
  КРУ серииК-59 применяется в качестве распределительных устройств 6÷10 кВ, в том числе и распределительных устройств трансформаторных подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции (блочные) 35/6¸10, 110/6¸10 и 110/35/6¸10 кВ.
  1.3.  КРУ серии К-59 рассчитано для работы в условиях климатических районов У и ХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70:

  • температура окружающего воздуха для исполнения У1- не выше +40 ºСи не ниже минус 40 ºС (эпизодически минус 45ºС);
  • для исполнения ХЛ1-не выше +45 ºС и не ниже минус 60 ºС.

   Нормальная работа КРУ серии К-59 обеспечивается при следующих условиях:

  • высота над уровнем моря не выше 1000 м;
  • скорость ветра - до 34 м/сек при толщине льда до 20 мм, при отсутствии гололёда скорость ветра - до 40 м/сек

   Допускается применение КРУ для работы на высоте над уровнем моря более 1000 м, при этом следует руководствоваться указаниями ГОСТ 8024-69, ГОСТ 1516.1-1-76 и ГОСТ 14693-77.
Для КРУ исполнения У1 с усиленной внешней изоляцией допустимая степень загрязнённости атмосферы по инструкции И34-70-009-83-II; для КРУ исполнения ХЛ1 с усиленной внешней изоляцией – IV степень загрязнённости.
1.4. КРУ серии К-59 не предназначено для работы в устройствах и установках специального назначения, например, электропечных установках, экскаваторах, корабельных и судовых распределительных устройствах, а также в среде, подвергающейся усиленному загрязнению, действию газов, испарений и химических отложений, вредных для изоляции, и в среде, опасной в отношении взрыва и пожара.
1.5. КРУ серии К-59 соответствует требованиям ГОСТ 14 693-77 и имеет сертификат соответствия требованиям нормативных документов №POCC. RU. MBO3. B. 00003        

 

2.1 Технические данные, основные параметры и характеристики КРУ серии К-59 и К-59 ХЛ1 приведены в таблице 1.

 

                                                                                                                                         Таблица 1.

 

Наименование параметра, показателя классификации

Значение параметра, исполнение

1

Номинальное напряжение (линейное), кВ:

6; 10

а) при частоте 50 Гц

б) при частоте 60 Гц

6,6; 11

2

Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ

7,2; 12,0

3

Номинальный ток главных цепей КРУ, А:

630, 1000, 1600

а) при частоте 50 Гц

б) при частоте 60 Гц

630, 1000, 1250

4

Номинальный ток сборных шин, А:

1000*, 1600, 2000, 3150

а) при частоте 50 Гц

б) при частоте 60 Гц

800*, 1250, 1600, 2500

5

Номинальный ток отключения включателя, встроенного в КРУ, кА

20; 31,5**

а) при частоте 50 Гц

б) при частоте 60 Гц

16, 25**

6

Ток термической стойкости (кратковременный ток) при времени протекания 3с, кА

20; 31,5**

7

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей ячеек КРУ, кА

51, 81***

8

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76

Нормальная изоляция уровень «б»

9

Вид изоляции

Воздушная

10

Наличие изоляции токоведущих частей

С неизолированными шинами

11

Вид линейных высоковольтных подсоединений

Кабельные, воздушные, шинные по просьбе заказчика

12

Условие обслуживания

С двусторонним обслуживанием

13

Степень защиты по ГОСТ 14254-80

  • КРУ исполнения У1-брызгозащищенное исполнение  JP34
  • КРУ исполнения ХЛ1-пылезащищенное исполнение JP54

14

Виды основных ячеек КРУ в зависимости от встраиваемого электрооборудования

  • С включателем высокого напряжения;
  • С разъединяющими контактами;
  • С трансформаторами напряжения;
  • Комбинированные;
  • С разрядниками;
  • Со статическими конденсаторами

 

 

 

15

Наличие теплоизоляции в КРУ

  • исполнение У1 – без теплоизоляции
  • исполнение УЛ1 - с теплоизоляцией

16

Вид управления

местное, дистанционное

 

Габаритные размеры, мм, не более:
- ячейки КРУ:
● высота
●глубина
●ширина (длина)

 

2200
1250
750

- блока ячеек КРУ исполнения У1:
●высота (без кронштейнов линии, ввода)
●ширина
●длина

 

2695
3065
определяется колличеством ячеек в блоке КРУ

- блока ячеек КРУ исполнения ХЛ1:
●высота (без кронштейнов линии, ввода)
●ширина
●длина

 

2780
3180
определяется колличеством ячеек в блоке КРУ

- навесного шкафа с трансформаторами напряжения:
● высота
●глубина
●ширина

 

1335
630
860

18

Масса, кг, не более:
- блока КРУ из шести ячеек:
● исполнения У1
● исполнения ХЛ1

 

5900
6500

- навесного шкафа с трансформаторами напряжения исполнения У1

 

170

- шкафа ТСН (отдельно стоящего) без трансформаторов и разрядников для трансформаторов мощностью:
●25¸63 кВА
●100¸250 кВА

 

 

260
375

- шкафа ТН (отдельно стоящего)

420

- шкафа ВЧ – связи

710

 

*            КРУ со сборными шинами на ток 1000 А при частоте 50 Гц и на ток 800 А при частоте 60 Гц выполняются только на ток электродинамической стойкости 51 кА.

* *         В зависимости от встраиваемого выключателя параметры тока отключения могут уточняться.

* * *      Для КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформаторов тока


3. Типы оборудования, встраиваемого в распределительное устройство, и его основные характеристики:

Таблица 2

 

Наименование

Характеристики

 

 

Номинальный ток, А

Ток отключения, А

1

Маломасляный выключатель с пружинным приводом ВК-10-20(31.5) /630 ¸1600 У2 г. Ровно

 

630; 1000;
1600

20; 31.5

2

Маломасляный выключатель с электромагнитным приводом ВКЭ-М-10-20 (31.5) /630 ¸1600 У2, г.Ровно

3

Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВВЭ-М-10-20 (31.5) /630 ¸1600 У3

4

Вакуумный выключатель с пружинным приводом ВВП-10-20/630 ¸1600 У3, г. Минусинск

630; 1000;1600

20

5

Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВВЭ-10-20/630 ¸1600 У3, г. Минусинск

6

Вакуумный выключатель с пружинным приводом с заводской включающей пружины электромагнитом ВБКЭ-10-20/630 ¸1600 У3, г. Нижняя Тура

7

Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL-10/630 ¸1000 УХЛ2, г. Москва

630;800; 1000

12.5;16;20

8

Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВБЭК 10-20/1600 УХЛ2, г. Саратов

1600

20

9

Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВБТЗ 10-20(31.5)630 ¸1600 УЗ г. Уфа

630; 1000; 1600

20; 31.5

10

Вакуумный выключатель с электромагнитным приводом ВБЧЭ-10-20/630 ¸1600 УХЛ2,
ВБЧЭ-10-31.5/630 ¸1600 УХЛ,
г. Минусинск

630; 1000; 1600

20; 31.5

11

Вакуумный контактор КВТ-6-10-4/400 У2, г. Саратов

● Ном. Напряжение-6 ¸10 кВ;

● номинальный ток-400А;

● ном. Ток отключения-4кА;

● предельный трехсекундный ток термической стойкости-4кА

Примечание : при установки в КРУ вакуумного выключателя или вакуумного контактора для снижения величины коммутационных перенапряжений необходима установка ограничителя перенапряжений

 

Наименование

Характеристики

 

 

12

Элегазовый выключатель с пружинным приводом LF-1, Франция ("Мерлин Жерин”)

630; 1250

25

13

Трансформатор тока ТЛК – 10

Коэффициент

Трансформации

Ток термической стойкости, кА

30/5

1,6

50/5

4,0

75/5

10

100/5

150/5

200/5

300/5

16

400/5

600/5

31,5

800/5

1000/5

1500/5

14

Трансформатор тока ТЛМ-10

Номинальное напряжение – 10 кВ

 

 

Коэффициент

Трансформации

Ток термической стойкости, кА

50/5

2,8

100/5

6,3

150/5

7,2

200/5

10,1

300/5

18,4

400/5

18,4

600/5

23,0

800/5

23,0

1000/5

26,0

1500/5

26,0

15

Датчик трансформаторный ТДЗЛ-0,66 У3

Номинальное напряжение – 0,66 кВ;

Односекундный ток термической стойкости – 140 А

16

Датчик тока нулевой последовательности ТДЗЛ-10

Первичный ток однофазного замыкания – не более 30А

17

Устройство для определения повреждённого присоединения при однофазных замыканиях на землю в электрических сетях 6¸10 кВ УСЗ- ЗС

Минимальный ток замыкания, индуцируемый устройством, А:

Для 1 способа – 0,4;

Для 2 и 3 способов:
0,03 (для ТДЗЛ-10),
0,1 (для кабельных ТТ)

18

Трансформатор напряжения НАМИТ – 10 УХЛ2

Номинальное напряжение первичной обмотки – 0,1 кВ

Номинальное напряжение вторичной обмотки – 0,1 кВ

19

Трансформатор напряжение измерительный НОЛ.08-6(10) У2

Номинальное напряжение первичной обмотки – 6, 10 кВ

Номинальное напряжение вторичной обмотки – 0,1; 0,11 кВ

 

Наименование

Характеристики

20

Трансформатор напряжения
ЗНОЛ.06-6(10) УЗ

  • Номинальное напряжение первичной обмотки – 6; 6,3; 6,6; 6,9; 10; 11 кВ;
  • Номинальное напряжение вторичной обмотки – 0,1 кВ

21

Трансформатор для собственных нужд ОЛС-0,63-6(10) У2

  • Номинальное напряжение первичной обмотки: 6,3; 10,5 кВ;
  • Номинальное напряжение вторичной обмотки: 100; 209; 220; 231 В;
  • Номинальная мощность для напряжений

10 и 220 В – 630 В×А

22

Трансформатор для собственных нужд ТСКС -  40¸145/10 УЗ 

·    Мощность длительная 25, 38 кВА;

·    максимальная мощность –145 кВА;

23

Трансформатор для собственных нужд ТМ- 25¸250/10У1

·    Номинальное напряжение вторичной
обмотки-6,10 кВ;                                                                                                                                 

·    номинальное напряжение вторичной
обмотки-0,4 кВ;

·    Номинальная мощность 25,40,63,100,160,
250 кВА

 

Номинальное напряжение, кВ

 

6

10

24

Разрядник вентильный РВО – 6(10) У1

      Пробивное эффективное
напряжение в сухом       
состоянии и под
дождем, кВ:      

 

 

·     не более

16

26

·     не менее

CAPut!’

30,5

25

Разрядник вентильный с магнитным гашением РВРД – 6(10) У1

      Пробивное напряжение
в сухом состоянии и под
дождем, кВ

 

 

·     не менее

15

25

·     не более

18

30

 

Номинальное напряжение, кВ

 

6

10

26

Ограничители перенапряжений
ОПНп-6/17,3 У3
ОПНп-10/29 У3

Расчетный ток коммутационных перенапряжений на волне 1,2/2,5 мс, А

400

Остающееся напряжение при расчетном токе коммутационных перенапряжений, В

17,3

29

 

Номинальное напряжение, кВ

 

6

10

27

Ограничители напряжений типа
ОПН-КС/ТЕЛ-6/6,0 УХЛ2
ОПН-КС/ТЕЛ-10/10,5 УХЛ2

Остающееся напряжение, В, при импульсе тока:

 

 

·  150 А         30/60 мкс            

14

24,9

·  500 А         30/60 мкс

14.6

26,0

·  500 А         8/20 мкс

14,7

26,2

·  5000 А       8/20 мкс

17,2

30,6

·  10000 А     8/20 мкс

18,5

33,0

 

Номинальное напряжение, кВ

 

6,3

10,5

28

Конденсаторы типа
КЭП-6(10)-2 УХЛ1
с чистопленочным покрытием

Мощность, кВАр

30;
37,5

25;
30;
37,5

 

 

 

Наименование

Характеристики

29

Предохранители для трансформаторов напряжения ПКН-001-10 УЗ

Номинальное напряжение – 10 кВ.

Электрическая сопротивляемость заменяемого элемента при 20°С, Ом:

  • нижнее значение – 47,25;
  • верхнее значение – 57,75;

30

Предохранители для силовых трансформаторов:
ПКТ 101-6-2¸20-40 УЗ

  • номинальное напряжение – 6 кВ;
  • номинальный ток отключения – 40 кА;
  • номинальный ток предохранителя:

2; 3,2; 5,8; 10; 16; 20 А

ПКТ 101-10-2¸20-31,5 УЗ

  • номинальный ток напряжения – 10 кВ;
  • номинальный ток отключения – 31,5 кА;
  • номинальный ток предохранителя:

2; 3,2; 5,8; 10; 16; 20







Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2

светорегулятор

Общие темы по электрике
Travel_man Black503 / 11

Прямая трансляция запуска Falcon Heavy SpaceX (видео)

Всё обо всём - общение
Нет ответов, будь первым! elektro / 0