С Днем Энергетика!
- 22 декабря 2017
Сертификация
Камеры
КСО-298 имеют сертификаты:
- соответствия
ГОСТ 14693-90, выданный ассоциацией
предприятий испытательных центров
высоковольтного электрооборудования
«Энергосерт», рег. № РОСС
RU.MB02.H.00276 от 01.03.99;
- соответствия
требованиям безопасности ГОСТ
12.2.007.4-75 и ГОСТ 12.2.007.0-75 рег. № РОСС
RU.MB02.В.00228 от 01.03.99.
Технические данные
1. Номинальное напряжение, кВ |
6; 10 |
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
7,2; 12 |
3. Номинальный ток главных цепей, А |
200, 400, 630 |
4. Номинальные токи трансформаторов тока, А |
50; 100; 150;200; 300; 400; 600; 800;1000 |
5. Номинальный ток сборных шин, А |
630; 1000 |
6. Номинальный ток отключения камер с высоковольтным выключателем, кА |
20 |
7. Предельный сквозной ток камер с высоковольтным выключателем (амплитудное значение), А |
51 |
8. Ток термической стойкости (3с) камер с высоковольтным выключателем, кА |
20 |
9. Номинальное напряжение вспомогательных
цепей, В переменного оперативного тока |
|
10. Ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя, А |
2; 3; 5; 8; 10;16; 20; 31,5-160 |
11. Габаритные размеры камер,мм: |
высота (со сборными шинами) - 2650 |
12. Масса камеры (8ВВ-600), кг |
440 |