Расшифровка кабеля NYY-J:
N - Кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE
Y – Материал изготовления изоляции ПВХ
Y – Материал изготовления оболочки ПВХ
J - Наличие в кабеле желто-зеленой жилы

Элементы конструкции кабеля NYY-J
1.Токопроводящая жила – круглой или секторной формы алюминиевая , однопроволочная или многопроволочная 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Жилы сечением 50 мм2 и выше должны быть уплотненными.
2. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы имеют сплошную расцветку. В одножильных кабелях жила имеет зелено-желтую или черную расцветку изоляции.
В кабелях NYY с числом жил 7 и более изолированные жилы могут иметь цифровую маркировку. Для кабелей NYY-J жила заземления должна располагаться в наружном повиве.
3.Скрутка – изолированные жилы трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката или невулканизированной резины.
4.Поясная изоляция – из невулканизированной резиновой смеси.
5.Оболочка – из ПВХ пластиката.

Назначение кабеля NYY-J:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой до 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля NYY-J:
Для прокладки на открытом воздухе, в земле, внутри помещений и в кабельных каналах.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке.
Кабели могут использоваться наряду с кабелями ВВГ и ВВГз на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80.
Кабели по конструкции, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют стандартам Германии DIN VDE 0276 ч.603 и DIN VDE 0276 ч.627
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ, категория размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току должно соответствовать требованиям ГОСТ 22483-77.
Диапазон температур эксплуатации от - 50°С до + 50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до + 35 °С - до 98%
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +80°С
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
1, 5 - 16 кв.мм. – 450 м
25-70 кв.мм. – 300 м
95 кв.мм. и выше – 200 м
Срок службы кабеля NYY-J - 30 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2