Расшифровка кабеля NYMнг-LS-O:
N - Кабель изготовлен согласно немецкому стандарту VDE
Y – Материал изготовления изоляции ПВХ
M - Указывает на назначение кабеля - монтажный
О - Отсутствие в кабеле желто-зеленой жилы
нг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с пониженным газо- дымовыделением

Элементы конструкции кабеля NYMнг-LS-O
Токопроводящая жила - однопроволочная медная.
Изоляция - из ПВХ с отличительной маркировкой каждой жилы.
Промежуточная оболочка - мелонаполненная резина.
Наружная оболочка - состоит из поливинилхлоридного пластиката светло-серого цвета, который не поддерживает горение.

Назначение кабеля NYMнг-LS-O:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля NYMнг-LS-O:
Кабель используется для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (скрытого и открытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Прокладка на открытом воздухе возможна только вне зоны действия прямого солнечного света.
Возможна прокладка кабеля в кирпичной кладке, бетоне, штукатурке, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон.
Также возможна прокладка в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
Рабочая температура кабеля от -50°С до +50°С
Рабочее напряжение 660 В
Предельно допустимая температура нагрева жил при КЗ - 160°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С - до 98%
Предельная допустимая рабочая T°C жил - +70°С
Температура прокладки кабеля - не ниже -15°С
Радиус изгиба при прокладке: не менее 4 диаметров по оболочке
Срок службы кабеля NYMнг-LS-O - 30 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2