Элементы конструкции кабеля NAYCY:
Кабель силовой с алюминиевыми однопроволочными токопроводящими жилами, изоляцией из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, концентрическим повивом жил, заполнением в виде выпрессованной внутренней оболочки, наружной оболочкой из ПВХ пластиката.

Условия эксплуатации кабеля NAYCY:
Провод предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ частотой 50 Гц.
Вид климатического исполнения УХЛ1-5 и Т1-5.
Условия эксплуатации кабелей полностью соответствуют установленным в ГОСТ 16442-80 со следующими дополнениями.
Класс пожарной опасности по НПБ 248-97-ПРГ01.
Кабели предназначены для монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях, в т.ч. кабельных сооружениях для обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования класса защиты 2.
Кабели могут прокладываться во взрывоопасных зонах классов В Iб, В Iг, В IIа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В Ia.
Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке 12наружных диаметров кабеля.
Провод соответствует ТУ16.К01-06-93.

Технические характеристики кабеля NAYCY:
В зависимости от конструкции токопроводящих жил в обозначение марок кабелей добавляют индексы:
- RE - круглая, однопроволочная;
- SM - секторная, многопроволочная.
Кабели имеют все жилы равного сечения.
Кабели имеют цветовую маркировку всех изолированных жил, внутреннюю оболочку, которая заполняет межфазное пространство, предавая сердечнику кабеля практически круглую форму.
Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции кабелей при температуре 70°С не менее 10000 МОм*см.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68