Расшифровка кабеля ВВзБ:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
з - Заполнение из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент

Элементы конструкции кабеля ВВзБ:
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
3. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении.
4.Заполнение - из ПВХ пластиката или невулканизированной резиновой смеси.
5. Оболочка - из ПВХ пластиката.
6. Защитный покров - в кабелях марки ВВБ типа Б:
- подушка из крепированной бумаги и битума;
- броня из двух стальных неоцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
- наружный покров из битума, пропитанной кабельной пряжи или стеклопряжи, битума, мелового состава.

Область применения кабеля ВВзБ:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Кабели применяются для прокладки в земле (траншеях), если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

Технические характеристики кабеля ВВзБ:
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -7°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров.
Номинальная частота: 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
1.5 - 16 мм2 - 450 м
25 - 70 мм2 - 300 м
95 мм2 и выше - 200 м
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию
Срок службы кабеля ВВзБ - 30 лет