Расшифровка кабеля ВВГэнг:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - Отсутствие защитных покровов
Э - Экран – из медных проволок и спирально наложенной медной ленты
нг - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Элементы конструкции кабеля ВВГэнг:
1.Токопроводящая жила - медная.
2.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката
Многожильные кабели
Трех- и четырехжильные кабели скручены в сердечник вокруг жгута ,экструдированного из поливинилхлоридного пластиката, или ПВХ пластиката пониженной горючести, или поливинилхлоридной композиций пониженной пожароопасности, или невулканизированной резины.
3. Поясная изоляция - с заполнением из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности
Одножильные кабели:
- Поверх изолированной жилы одножильных кабелей всех марок наложена экс-трудированная поясная изоляция толщиной не менее 1,5 мм, поверх которой на-ложен слой обмоткой не менее 0,2 мм из лент электропроводящей кабельной бумаги или электропроводящей полимерной ленты
4.Экран - из ленты электроизоляционной стеклянной или из стеклослюдо-содержащей ленты.
6.Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести

Применение кабеля ВВГэнг:
Кабели предназначенны для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках, где требуется высокий уровень электрической и механической защиты,на номинальное переменное напряжение до 1 кВ номинальной частотой 50Гц.
Кабели предназначены для одиночной и групповой прокладки в производственных помещениях.

Технические характеристики кабеля ВВГэнг:
-Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
-Кабели стойки к воздействию окружающей среды от - 50°С до + 50°С
-Кабели стойки к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°С
-Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более: 70°С
Кабели не должны распространять горение при испытании в пучках по категории А.
Срок службы кабеля ВВГэнг - 30 лет при соблюдении требований по транспортированию, хранению, прокладке(монтажу) и эксплуатации.