Расшифровка кабеля ВВГэ:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - Отсутствие защитных покровов
Э - Экран – из медных проволок и спирально наложенной медной ленты

Элементы конструкции ВВГэ:

1.Токопроводящая жила - медная.
2.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката

Многожильные кабели
Трех- и четырехжильные кабели скручены в сердечник вокруг жгута, экструдиро-ванного из поливинилхлоридного пластиката , или ПВХ пластиката пониженной горючести, или поливинилхлоридной композиций пониженной пожароопасности, или невулканизированной резины.
3. Поясная изоляция - с заполнением из поливинилхлоридного пластиката;
Одножильные кабели:
- Поверх изолированной жилы одножильных кабелей всех марок наложена экструдированная поясная изоляция толщиной не менее 1,5 мм, поверх которой наложен слой обмоткой не менее 0,2 мм из лент электропроводящей кабельной бумаги или электропроводящей полимерной ленты
4.Экран - из медных проволок и спирально наложенной медной ленты.
5.Разделительный слой - из крепированной или кабельной бумаги, или прорезиненной ткани или пластмассовой ленты.
6.Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката

Применение кабеля ВВГэ:
Кабели предназначенны для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках, где требуется высокий уровень электрической и механической защиты,на номинальное переменное напряжение до 1 кВ номинальной частотой 50Гц Кабели предназначены для одиночной и групповой прокладки в производственных помещениях.

Технические характеристики:
-Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
-Кабели стойки к воздействию окружающей среды от - 50°С до + 50°С
-Кабели стойки к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°С
-Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более: 70°С
-Кабели не должны распространять горение при одиночной прокладке

Срок службы кабеля ВВГэ - не менее 30 лет при соблюдении требований по транспортированию, хранению, прокладке(монтажу) и эксплуатации.