Расшифровка кабеля ВВГ-Т:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - Отсутствие защитных покровов
Т - Тропическое исполнение

Элементы конструкции ВВГ-Т:

1. Медная токопроводящая жила (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.):
- однопроволочная (класс 1) сечением 1,5–50 кв. мм – «ож»,
- многопроволочная (класс 2) сечением 50–240 кв. мм;
2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая,
- цифровая для кабелей сечением 70 кв. мм и выше: 0, 1, 2, 3, 4;
3. Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 кв. мм и выше (допускается изготовление кабелей без обмотки);
4. Оболочка из ПВХ пластиката.

Область применения ВВГ-Т:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:
* в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
* для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
* для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках;
* для прокладки в пожароопасных помещениях;
* для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа;
* кабели с медными жилами применяются для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.
Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).
Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Кабели марки ВВГ-Т выполняются в тропическом исполнении и устойчивы к воздействию плесневых грибков.

Срок службы кабелей ВВГ-Т - 30 лет.