Расшифровка кабеля ВВБГз:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
з - Заполнение из поливинилхлоридного пластиката

Элементы конструкции кабеля ВВБГз:
1.Медная токопроводящая жила:
однопроволочная (класс 1) сечением 2,5—240 кв. мм—”ож”,
многопроволочная (класс 2) сечением 70—240 кв. мм;
2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- цветовая,
- цифровая;
3. Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением 16 кв. мм. и выше;
4. Оболочка из ПВХ пластиката;
5. Подушка из крепированной бумаги;
6. Броня из стальных или стальных оцинкованных лент.

Область применения кабеля ВВБГз:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц.
Изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Прокладка кабеля ВВБГз:
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- в пожароопасных помещениях;
- во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).
Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С c продолжительностью работы неболее 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля ВВБГз — 30 лет.

При сечении основных жил 1,5-25 кв.мм., строительная длина составляет не менее 450 м.
При сечении основных жил 35-70 кв.мм., строительная длина составляет не менее 500 м.
При сечении основных жил 95 кв.мм. и выше, строительная длина составляет не менее 300 м.