Расшифровка кабеля ВВБ-ХЛ:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
ХЛ - Климатическое исполение - хладостойкий (от -60 ? до +50?)

Элементы конструкции кабеля ВВБ-ХЛ:
Кабель силовой с медными одно- или многопроволочными токопроводящими жилами круглой или секторной формы, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, защитным покровом в холодостойком исполнении типа Б.
Защитный покров типа Б состоит из: подушки из крепированной бумаги или ленты полотна нетканого клееного и битума; брони из двух стальных неоцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; наружный покров из битума, пропитанной кабельной пряжи или стеклопряжи, битума, мелового состава.

Условия эксплуатации кабеля ВВБ-ХЛ:
Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Кабели используются для прокладки в помещениях, в каналах и туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.
Климатическое исполнение ХЛ, категории размещения 1-4 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до +40°С
Кабели стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -60°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -7°С
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации - +70°С
Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более +80 °С
Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
Кабель соответствует ТУ 3500-003-59680332-2004.

Технические характеристики кабеля ВВБ-ХЛ:
Рабочее напряжение - 0,66; 1 кВ
Минимальный радиус изгиба при прокладке - 7.5 наружных диаметров.
Номинальная частота - 50 Гц
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
- на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
- на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
Срок службы - 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34