Расшифровка кабеля ВПбШнг:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
П - Броня из стальных оцинкованных проволок
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шнг - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Кабель марки ВПбШнг является аналогом ВПбШвнг

Элементы конструкции кабеля ВПбШнг:
1. Медная токопроводящая жила:
- однопроволочная (класс 1) сечением 6,0-50 кв.мм-”ож”,
- многопроволочная (класс 2) сечением 50-240 кв.мм;
2. Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил:
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая, коричневая или чёрная,
• цифровая для кабелей сечением 70 кв.мм и выше: 1, 2, 3, 4, 0;
3.Поясная изоляция из ПВХ лент;
4.Броня из стальных или стальных оцинкованных проволок;
5.Битум;
6.Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
7.Шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести.

Область применения кабеля ВПбШнг:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
- в пожароопасных помещениях;
во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.

Предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С с продолжительностью работы не более 8 часов в сутки и не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля ВПбШнг — 30 лет.