Расшифровка кабеля ВКбШнг:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
К - Броня из круглых стальных оцинкованных проволок
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шнг - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Элементы конструкции кабеля ВКбШнг
Токопроводящая медная жила
Изоляция – ПВХ пластикат
Поясная изоляция – ПВХ пластикат
Броня – стальные оцинкованные проволоки
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести

Назначение кабеля ВКбШнг:
Кабели силовые, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660В частотой 50Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля ВКбШнг:
Кабель применяется для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в сооружениях метрополитенов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации и при наличии опасности механических воздействий на кабели.
Допускается прокладка в трубах и земле (траншеях) на отдельных участках кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений.
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 2-5 по ГОСТ 15150-69.
Температура окружающей среды при эксплуатации от – 50 до + 50 °С
Относительная влажность воздуха (при t0 +35 0С): 98 %
Длительно допустимая t0 нагрева жил при эксплуатации: + 70 °С
Максимально допустимая t0 жил при коротком замыкании (4 сек.): + 160 °С
Минимальная t0 прокладки кабеля без предварительного подогрева: – 15 °С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 7,5 наружных диаметров
Срок службы кабеля ВКбШнг - 15 лет.