Расшифровка кабеля ВБВнг(А)-FR-180:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
Внг - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
FR - Термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами
180 - огнестойкость до 180 мин (сохранение работоспособности кабеля в огне в течение всего указанного времени при температуре от +950 до +1050°С)

Элементы конструкции кабеля ВБВнг(А)-FR-180
1. Наружная оболочка из ПВХ пластиката
2. Броня
3. Барьерный слой из огнестойкого ленточного материала
4. Оболочка из ПВХ пластиката
5. Фазная изоляция из ПВХ пластиката br> 6. Барьерный слой из огнестойкого ленточного материала
7. Жгут
8. Жила медная

Назначение кабеля ВБВнг(А)-FR-180:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1кВ частоты 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля ВБВнг(А)-FR-180:
Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации
Индекс «FR» в условных обозначениях марок кабелей указывает на огнестойкое исполнение кабеля (Fire Resistant - сопротивление огню) с указанием через дефис количество времени (в минутах), в течение которого, при воздействии постоянного пламени, кабель остается в рабочем состоянии.
В условном обозначении кабеля может быть индекс (А) или (В) или (С). Индекс (А) или (В) или (С) в условных обозначениях марок кабелей указывает категорию по не распространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96 и соответствует требованиям ПРГП-1 или ПРГП-2 или ПРГП-3 по НПБ 248-97* соответственно.
Длительно допустимая температура нагрева жилы, не более 80 °С
Длительно допустимая температура нагрева жилы в аварийном режиме, не более 105 °С
Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, не более 250°С
Срок службы кабеля ВБВнг(А)-FR-180 - 30 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Батарейки: какие лучше?

Электроинструмент, измерительные приборы
kvant-70 Alexzhuk / 36

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Puk Richa / 26