Расшифровка кабеля ВБбШв-Т:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
Т - Тропическое исполнение

Элементы конструкции кабеля ВБбШв-Т:
1. Медная токопроводящая жила:
- однопроволочная (класс 1) сечением 16-50 кв.мм-”ож&rdquo,
- многопроволочная (класс 2) сечением 50-240 кв.мм; 2. Изоляция из ПВХ пластиката,
маркировка жил:
- цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая,
- цифровая для кабелей сечением 70 кв.мм и выше: 1, 2, 3;
3.Поясная изоляция из ПВХ лент;
4. Экран из лент полупроводящей бумаги и медных лент (для кабеля ВБбШв-6); 5. Обмотка из ПВХ лент и лент нетканого полотна(для кабеля ВБбШв-6);
6. Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
7. Битум;
8. Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
9. Шланг из ПВХ пластиката.

Область применения кабеля ВБбШв-Т:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:
в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
для прокладки в пожароопасных помещениях;
для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс.Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля ВБбШв-Т - 30 лет.