Расшифровка кабеля ВБбШв-О:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
О - Индекс "О" в марке кабеля означает "Военная приемка"

Элементы конструкции кабеля ВБбШв-О:
Медная токопроводящая жила:
• однопроволочная (класс 1) сечением 16-50 кв.мм-”ож”,
• многопроволочная (класс 2) сечением 50-240 кв.мм;
Изоляция из ПВХ пластиката,
маркировка жил:
• цветовая: белая или жёлтая, синяя или зелёная, красная или малиновая,
• цифровая для кабелей сечением 70 кв.мм и выше: 1, 2, 3;
Поясная изоляция из ПВХ лент;
Экран из лент полупроводящей бумаги и медных лент (для кабеля ВБбШв-6);
Обмотка из ПВХ лент и лент нетканого полотна(для кабеля ВБбШв-6);
Броня из двух стальных или стальных оцинкованных лент;
Битум;
Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
Шланг из ПВХ пластиката.
Область применения кабеля ВБбШв-О:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:

в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
для прокладки в пожароопасных помещениях;
для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа.
Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля ВБбШв-О - 30 лет.