Расшифровка кабеля ВАШв:
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
А - Алюминиевая оболочка
Шв - Защитный шланг из поливинилхлоридного пластиката

Элементы конструкции кабеля ВАШв
Жила - круглая из мягкой медной проволоки. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной. При сечении 25 мм2 и более выполняется секторной или сегментной формы. Кабели на напряжение 6 кВ изготовляют только трехжильными.
Изоляция - изоляционный ПВХ пластикат
Сердечник - скрученный из 3 или 4 изолированных жил. Выполняется со всеми жилами одного сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения, а при сечении основных жил до 16 мм2 - с нулевой или заземляющей жилой
Заполнение - ПВХ пластикат или невулканизированная резиновая смесь
Поясная изоляция - выпрессована из ПВХ пластиката или наложена обмоткой из ПЭТФ или ПВХ пленки, допускается изготовление поясной изоляции из наложенных с перекрытием 2 лент ПЭТФ пленки и 2 лент крепированной бумаги
Экран (для кабелей на напряжение 6 кВ) - выпрессованный из электропроводящего материала, соответствующего материалу изоляции, толщиной не менее 0,2 мм либо выполненный обмоткой с перекрытием из лент электропроводящей прорезиненной ткани толщиной 0,3 мм или обмоткой с зазором из двух лент электропроводящей кабельной бумаги номинальной толщиной 0,12 мм
Оболочка - алюминиевая по ГОСТ 24641
Подслой битум, лента ПЭТФ
Наружный покров ПВХ пластикат

Назначение кабеля ВАШв:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 1; 3 и 6 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля ВАШв:
прокладка кабеля - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 С.
Не рекомендуется прокладка в земле.
Монтажные радиусы изгиба при прокладке - не менее 15 наружных диаметров кабеля
Рабочая температура эксплуатации - от -50 до +50 С.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 С
Допустимый нагрев жил в аварийном режиме - 80 С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы
Срок службы кабеля ВАШв - 15 лет.