Расшифровка кабеля РКаВнг-HF:
Р — Изоляция из сшитой этиленпропиленовой резины (EPR)
Ка - Броня из алюминиевых проволок
Внг-HF — Оболочка из безгалогенной композиции

Элементы конструкции кабеля РКаВнг-HF:
1. Медная круглая уплотненная токопроводящая жила
2. Экструдированный экран по ТПЖ из полупроводящего материала
3. Изоляция из сшитой этиленпропиленовой резины (EPR)
4. Экструдированный экран по изоляции из полупроводящего материала
5. Экран из медной ленты
6. Внутренняя оболочка из безгалогенной композиции
7. Броня из алюминиевых проволок
8. Оболочка из безгалогенной композиции

Область применения кабеля РКаВнг-HF:
кабеля РКаВнг-HF применяются в первую очередь, во взрывоопасных зонах всех классов, а также в распределительных сетях 3-35 кВ на объектах промышленности и инфраструктуры.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля РКаВнг-HF:
Кабель изготавливается с числом жил 1 и 3.
Класс напряжения: 3, 6, 10, 20, 35 кВ.
Кабели предназначены для прокладки на воздухе, в закрытых помещениях, в кабельных коллекторах, при групповой прокладке.
Данная оболочка, благодаря специальным материалам, из которых она изготовлена, при воздействии открытого пламени не выделяет токсичных веществ.
Степень коррозионной активности материалов оболочки чрезвычайно низка.
Также при горении не выделяется газ, вызывающий удушье.
Кабели удовлетворяют требованиям пределов распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1 по классификации ГОСТ Р 53315.
Рабочая температура проводника до 90 0С, с пиковыми значениями до 130 0С
Устойчивость к короткому замыканию при температуре до 250 0С
Оболочка содержит светостабилизаторы и не подвержена разрушающему воздействию солнечной радиации в течение всего срока службы.
Жилы не маркируются.
Возможна маркировка жил цветовой лентой.
Изоляция имеет естественный цвет.
Для кабеля с гибкой жилой (5-й класс) в условное обозначение добавляют индекс «Г».
При наличии в конструкции герметизирующих элементов в обозначении марки кабеля добавляется индекс «г» (водоблокирующие ленты герметизации металлического экрана).
По требованию потребителя кабели могут изготавливаться с оболочкой из хлоропреновой негорючей резины.
При этом минимально допустимая температура при прокладке кабеля составляет -30 0С.
Срок эксплуатации кабеля РКаВнг-HF не менее 20 лет при соблюдении требований по эксплуатации, транспортированию и хранению.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68