Расшифровка кабеля ПвВнг-LS(В):
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(В) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля ПвВнг-LS(В):
1.Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из меди, сечением от 50 до 800 кв.мм.;
2.Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
3.Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4.Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
5.Разделительный слой;
6.Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
• сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 - 120 кв.мм.;
• сечением не менее 25 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 150 - 300 кв.мм.;
• сечением не менее 35 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 400 кв.мм. и более.
7.Разделительный слой из прорезиненной ткани или полимерной ленты, для кабелей категории "А" пожарной безопасности накладывается дополнительный слой из слюдосодержащей ленты;
8.Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности (Внг-LS), "нг-LS" - Low Smoke (низкое дымо- и газовыделение).

Примечание: Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.

Область применения кабеля ПвВнг-LS(В):
Кабели применяются для стационарной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Допускается прокладка в сухих грунтах.
Кабели марки ПвВнг-LS(В) могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I, B-Iа. Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (ГОСТ 12176-89, раздел 3, категория В).
Строительная длина кабелей определяется по согласованию с заказчиком. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 50 метров в количестве не более 5% от общей длины партии.

Срок службы кабеля ПвВнг-LS(В) - 30 лет.