Расшифровка кабеля ПвВнг(А)-LS:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля ПвВнг(А)-LS:
Кабель силовой не распространяющий горения с медной токопроводящей жилой, изоляцией из сшитого полиэтилена, комбинированным экраном по изоляции из слоя электропроводящего сшитого полиэтилена и повивов медных проволок и медной ленты, внутренней оболочкой из сшитого полиэтилена и медной ленты, в наружной оболочке из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением.

Условия эксплуатации кабеля ПвВнг(А)-LS:
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на переменное напряжение б и 10 кВ частотой до 50 Гц, общепромышленного применения, а также на атомных электростанциях в системах АС классов 2 и 3 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Вид климатического исполнения провода В5.
Кабель применяется для стационарной прокладки в сооружениях и помещениях вне гермозоны АС, а также промышленных предприятий и транспорта.
Кабель соответствует классу пожарной опасности по НПБ-248-97 - П1.7.2.2.
Кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005.
Кабели имеют низкое дымообразование и низкую коррозионную активность газов, выделяющихся при горении и тлении.
Кабели стойки к плесневым грибам.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.
Монтаж кабелей должен производиться при температуре не ниже минус 15°С.
Радиус изгиба кабелей при монтаже должен быть не менее 15 наружных диаметров кабеля.
Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного чулка или за токопроводящую жилу при помощи клинового захвата.
Усилия, возникающие во время тяжения кабеля - не более 50 Н/мм2.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не более:
- 90°С - в нормальном режиме;
- 130°С - в режиме токовой перегрузки и в режиме «малой течи»;
- 250°С - в режиме короткого замыкания (к.з.).
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки должна быть не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Продолжительность к.з. не более 4 с.
Кабели предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах классов В I, В Ia.
Предельная температура нагрева токопроводящей жилы кабелей по условиям невозгорания кабеля при к.з. - 450°С.
Провод соответствует ТУ 16.К71-343-2004.

Технические характеристики кабеля ПвВнг(А)-LS:
Число жил - 1.
Токопроводящая жила - многопроволочная класса 2, круглая, уплотненная.
Уровень частичных разрядов, измеренный на строительной длине кабеля, не более 10 пКл, измеренный на образце, в т.ч. после изгибов и циклов нагрева и охлаждения - не более 5 пКл, при напряжении:
- кабелей на напряжение 6 кВ - 9 кВ;
- кабелей на напряжение 10кВ - 15кВ.
Тангенс угла диэлектрических потерь при напряжении 2 кВ и температуре жилы (95-100)°С - не более 0,003.
Кабели стойки к навиванию вокруг цилиндра диаметром 20(DH+d), где DH - наружный диаметр кабеля, d - диаметр жилы, мм.
Срок службы кабелей - не менее 40 лет.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2