Расшифровка кабеля ПвВГнг-LS:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
Г - Отсутствие защитных покровов

Элементы конструкции кабеля ПвВГнг-LS:

1.Алюминиевая токопроводящая жила 1 или 2 класса:
- количество жил: 1: сечение жил от 50 до 625 кв. мм;
- количество жил: 3, 4, 5: сечение жил: от 10 до 240 кв. мм;
2.Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил);
3.Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50 кв. мм и выше);
4.Внутренняя оболочка или разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
5.Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Область применения кабеля ПвВГнг-LS:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.

Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:

в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью;
для прокладки на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Небронированные кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля ПвВГнг-LS - 30 лет.