Расшифровка кабеля ПвВГнг:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Внг - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
Г - Отсутствие защитных покровов

Элементы конструкции кабеля ПвВГнг:
Жила - мягкая медная проволока
Изоляция - сшитый полиэтилен, цветовая маркировка жил: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная
Заполнитель - из кабельной пряжи или другого материала
Поясная изоляция - лента из нетканого полотна
Оболочка - не поддерживающий горение ПВХ пластикат

Область применения кабеля ПвВГнг:
для передачи и распределения электроэнергии на напряжение до 1 кВ переменного тока частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземлённой нейтралью.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля ПвВГнг:
преимущественные области применения - для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях, помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. Допускается групповая прокладка в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий;
рабочая температура - от -50 до +50 °С;
температура прокладки - не ниже -15 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил - +90 °С;
допустимая температура жил аварийном режиме - +130 °С;
продолжительность работы кабелей в аварийном режиме, не более - 8 ч в сутки и 1000ч за весь срок службы;
максимальная температура жил при коротком замыкании - +250 °С;
продолжительность короткого замыкания не более 4 с;
изоляция жил стойка к водопоглащению;
усадка изоляции после теплового воздействия, %, не более - 4;
кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332–1);
прочность материала оболочки при растяжении, Н/мм2, не менее - 12,5;
относительное удлинение оболочки при разрыве, %, не менее - 150;
потеря массы материала оболочки после теплового воздействия (80 °С в течение 7 суток), мг/см2, не более - 1,5;
величина монтажных изгибов - не менее 7,5 диаметров по оболочке;
минимальный срок службы кабеля ПвВГнг в нормальных условиях эксплуатации - 30 лет.

Электрические характеристики кабеля ПвВГнг:
электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 °С, МОм/км, не менее - 150;
сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МОм/км, не менее - 50;
максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ - 1,2;
испытательное переменное напряжение 50 Гц, 10 мин., кВ - 3,5.