Расшифровка кабеля ПвПуг:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Пу - Усиленная оболочка из полиэтилена
г - Герметизация водоблокирующими лентами

Элементы конструкции кабеля ПвПуг:

1. Токопроводящая жила: круглая многопроволочная уплотненная из меди или алюминия, соответствующая классу 2 по ГОСТ 22483-77,
2. Экран по жиле: из экструдированной электропроводящей пероксидосшитой композиции полиэтилена,
3. Изоляция: из пероксидносшитого полиэтилена,
4. Экран по изоляции: наложен поверх изоляции из экструдированной электропроводящей сшитой полиэтиленовой композиции,
5. Комбинированный экран:
5.1. слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей водоблокирующей ленты,
5.2. навив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм, поверх которых спирально наложена медная лента не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.
6. Разделительный слой: из водоблокирующей ленты,
7. Оболочка: из полиэтилена.
Трехжильные кабели
6. Скрутка: экранированные медны- ми проволоками круглые токопрово- дящие жилы скручены в сердечник вокруг жгута из невулканизирован- ной резины или ПВХ пластиката,
7. Межфазное заполнение: из ме- лонаполненной невулканизирован- ной резиновой смеси или высокона- полненного поливинилхлоридного пластиката
8. Оболочка: из полиэтилена, для ПвПуг, АП вПуг – твердость полиэтилена не менее 55 Нд

Применение кабеля ПвПуг:

для прокладки в грунтах повышенной влажности, в сырых и частично затапливаемых помещениях, в кабельных коллекторах если кабель защищен от механических повреждений, для прокладки по трассам сложной конфигурации (для марок ПвПуг и АПвПуг). Класс пожарной опасности по клас сификации НП Б 248-97 02.7.1.3. По требованию заказчика три одно жильных кабеля могут быть скруче ны с шагом скрутки не более 18 Dc, где Dc- диаметр по скрутке, равный 2,15Dн, где Dн – расчетный наружный диаметр одножильного кабеля. Расчетная масса кабеля, скрученного из трех одножильных кабелей, равна 3,01М, где М – масса одножильного кабеля по таблице.

Технические характеристики кабеля ПвПуг:

Вид климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в земле и воде.
Диапазон температур при эксплуатации от - 500 С до 500 С,
Относительная влажность воздуха при температуре до 350С до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже
минус150С (для кабелей с ПВХ оболочкой)
минус 200С (для кабелей с полиэтиленовой изоляцией)
Номинальная частота 50 Гц
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля 900С
Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании 2500С
Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании 3500С
Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля 4000С
Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки – не более 1300С
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы
Минимальный радиус изгиба при прокладке 15 наружных диаметров (7,5 наружных диаметров с использованием специальных шаблонов)
Срок службы кабеля кабеля ПвПуг не менее 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Расчетный наружный диаметр трехжильного кабеля равен 2,15D, где D – диаметр одножильного кабеля по таблице. Расчетная масса трехжильного кабеля равна 3,01М, где М – масса одножильного кабеля по таблице.
Расчетный наружный диаметр и расчетная масса кабелей приведены в качестве справочного материала для кабелей с сечением экрана, указанным в таблице в скобках. Для сетей с изолированной нейтралью сечение экрана выбирается по термической устойчивости и может отличаться от указанных в таблице.
Допустимые токи односекудного короткого замыкания в медных экранах указаны в таблице в «Указаниях по прокладке и эксплуатации»
Возможно изготовление кабелей с увеличенным сечением медного экрана, значение которого оговаривается при заказе.