Расшифровка кабеля ПвПу: Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена Пу - Усиленная оболочка из полиэтилена
Элементы конструкции кабеля ПвПу:
1. Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из меди, сечением от 50 до 800 кв.мм.; 2. Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена; 3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв); 4. Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена; 5. Разделительный слой; 6. Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой: • сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 - 120 кв.мм.; • сечением не менее 25 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 150 - 300 кв.мм.; • сечением не менее 35 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 400 кв.мм. и более. 7. Разделительный слой; 8. Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины(Пу);
Примечание: Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.
Область применения кабеля ПвПу:
Применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод. Допускается прокладка на воздухе без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней. Кабели марки ПвПу предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс.
Срок службы кабеля ПвПу - 30 лет.