Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Пнг-HF - Оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов
Г - Отсутствие защитных покровов
FR - Термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами

Кабель огнестойкий силовой не распространяющий горение с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов

Элементы конструкции кабеля ПвПГнг-FRHF
1. Токопроводящая жила — медная, одно- или многопроволочная
2. Обмотка из двух слюдосодержащих лент
3. Изоляция — из сшитого полиэтилена.
4. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены. Изолированные жилы многожильных силовых кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил голубого (светло-синего цвета) Изоляция жил заземления имеет двухцветную (зелено-желтую) расцветку. Изолированные жилы одножильных кабелей могут быть любого цвета.
5. Внутренняя оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
6. Обмотка - из одной слюдосодержащей ленты.
7. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Назначение кабеля ПвПГнг-FRHF:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1кВ частотой до 100Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля ПвПГнг-FRHF:
Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях, при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Для применения в электрических цепях, сохраняющих работоспособность при пожаре.
Кабели предназначены для групповой прокладки.
Вид климатического исполнения В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С до 98%
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
одножильные -10 наружных диаметров кабеля
многожильные - 7,5 наружных диаметров кабеля
Стойки к воздействию плесневых грибов
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 90°С,
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с
Допустимая температура жил при коротком замыкании не более 250°С
Допустимая температура нагрева жил силовых кабелей в аварийном режиме не более 130°С,
Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании – не более 400°С
Срок службы кабеля ПвПГнг-FRHF - 40 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.