Расшифровка кабеля ПвКШп:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
К - Броня из круглых стальных оцинкованных проволок
Шп - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из полиэтилена

Элементы конструкции кабеля ПвКШп:
Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена, броней из круглых стальных оцинкованных проволок, защитным полиэтиленовым шлангом поверх брони.

Условия эксплуатации кабеля ПвКШп:
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в электрических установках переменного тока частотой 50 Гц на номинальное напряжение 6 кВ для подводной прокладки.
Вид климатического исполнения провода М1.
Кабель стойкий к воздействию 10 двойных изгибов.
Кабель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 до 50°С при относительной влажности до 100% при температуре до 25°С на наземных участках и при температуре от 2 до 35°С в воде, в том числе в морской.
Кабели предназначены для прокладки без предварительного нагрева при температуре окружающего воздуха не ниже минус 15°С.
Кабельная линия после прокладки кабелей и монтажа арматуры должна быть испытана напряжением постоянного тока в течение 10 мин - 36кВ.
В процессе эксплуатации кабели могут быть испытаны напряжением постоянного тока в течение 10 мин - 30кВ.
Радиус изгиба при монтаже должен быть - не менее 7,5 наружных диаметров кабеля.
Допустимый перепад уровней прокладки при креплении кабелей за броню в одной точке - не более 200 м.
Допустимая глубина прокладки кабелей в воде - не более 200 м.
Длительно допустимая температура жил кабеля - не более 90°С.
Кабели предназначены для прокладки на вертикальных и наклонных участках трасс без ограничения разности уровней.
Кабель соответствует ТУ 16-505.857-79.

Технические характеристики кабеля ПвКШп:
Число жил - 3.
Номинальное напряжение, кВ - 1.
Токопроводящие жилы круглой или секторной формы класса 1 или 2.
Электрическое сопротивление изоляции на 1 км кабеля - не менее 200 МОм.
Максимально допустимый нагрев жил кабелей при токах короткого замыкания - не более 250°С.
Допустимый нагрев жил при перегрузках в аварийных режимах - не более 100 °С продолжительностью не более 50 ч в год.
Срок службы кабелей - не менее 25 лет.