Расшифровка кабеля ПВГнг:
П - Изоляция жил из полиэтилена
Внг - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести
Г - Отсутствие защитных покровов

Элементы конструкции кабеля ПВГнг:
1 - Токопроводящая жила - медная
2 - Изоляция: полиэтилен высокого давления
Оболочка: поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести О-40

Основные технические характеристики кабеля ПВГнг:
Номинальное напряжение 660 В, 1000 В
Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц в течении 10 мин.:
- 3000 В для кабеля на номинальное напряжение 660 В.
- 3500 В для кабеля на номинальное напряжение 1000 В;

Кабели должны эксплуатироваться в стационарном состоянии при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
Температура, при которой производится монтаж кабелей - не ниже минус 15°С (без предварительного подогрева)
Радиус изгиба при монтаже - не менее 10 наружных диаметров кабеля (для одножильных кабелей) и не менее 7,5 наружных диаметров кабеля (для многожильных кабелей)

Максимальное напряжение трехфазной электрической сети, на которых могут эксплуатироваться кабели:
0,72 кВ - для кабелей на номинальное напряжение 0,66 кВ;
1,2 кВ -для кабелей на номинальное напряжение 1 кВ

Длительно - допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать 70°С.

Количество жил у кабеля ПВГнг
1, 2, 3, 4 и 5
Двухжильные и трехжипьные кабели имеют все жилы одинакового сечения.
Четырехжипьные и пятижильные кабели имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения

Электрическое сопротивление 1 км токопроводящей жилы при 20°С соответствует ГОСТ 22483-77 классу 1 или 2
Электрическое сопротивление изоляции 1км при 20°С,не менее 150 МОм



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68