Расшифровка кабеля ПвБВнг(В)-LS:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
Внг-LS - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(В) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля ПвБВнг(В)-LS:

1. Токопроводящая жила:
- материал - медь:
- количество жил: 1;
сечение жил:
от 50 до 240 мм2 (однопроволочная жила - ОЖ),
от 16 до 625 мм2 (многопроволочная жила);
- количество жил: 3, 4, 5;
сечение жил:
от 2,5 до 240 мм2 (однопроволочная жила - ОЖ),
от 16 до 240 мм2 (многопроволочная жила);
2. Изоляция из сшитого полиэтилена (цветовая маркировка жил);
3. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением 50мм2 и выше);
4. Внутренняя оболочка или разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;
5. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
6. Наружняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.

Область применения кабеля ПвБВнг(В)-LS:

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.

Кабели применяются для прокладки:

* в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
* в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
* для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.

Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В). Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 6 часов в сутки.

Срок службы кабеля ПвБВнг(В)-LS - 30 лет.