Расшифровка кабеля ПвБВ:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Элементы конструкции кабеля ПвБВ:

1.ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – алюминиевая или медная, многопроволочная , круглой формы, уплотненная, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483-77.
2. ЭКРАН ПО ЖИЛЕ - наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
3.ИЗОЛЯЦИЯ - из пероксидносшиваемого полиэтилена.
4.ЭКРАН ПО ИЗОЛЯЦИИ- наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.
5.КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКРАН:
5.1 слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей бумаги или электропроводящей полимерной ленты толщиной не менее 0,2 мм.
5.2. повив из медных проволок номинальным диаметром 0,7-2,0 мм, поверх которых спирально наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Минимальная ширина ленты 8 мм.
6. СКРУТКА - экранированные медными проволоками круглые токопроводящие жилы скручены в сердечник вокруг жгута из невулканизированной резины или поливинилхлоридного пластиката.
7. МЕЖФАЗНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ-из мелонаполненой невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного поливинихлоридного пластиката.
8. ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА – из поливинилхлоридного пластиката.
9. БРОНЯ-из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между кромками нижней ленты
10. ОБОЛОЧКА- из поливинилхлоридного пластиката

Применение кабеля ПвБВ:

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 кВ номинальной частотой 50Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью.
Для прокладки в земле (в траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях.Могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14%).
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

Технические характеристики кабеля ПвБВ:

Вид климатического исполнения У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в земле и воде.
Диапазон температур при эксплуатации от - 500 С до +500 С,
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева не ниже - 150С
Номинальная частота 50Гц
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля + 90°С
Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки – не более + 1300С
Предельно допустимая температура жилы кабеля при КЗ - + 250°С
Предельно допустимая температура медного экрана кабеля при КЗ - + 350°С
Пределная температура нагрева жилы при к.з. по условии невозгораемости кабеля: + 400°C
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Кабели не распространяют горение при прокладки в пучках.
Дымообразование при горении и тлении не приводит к снижению
Светопроницаемости более чем на 50%
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.

Срок службы кабеля кабеля ПвБВ не менее 30 лет