Расшифровка кабеля ПвБбШвнг-LS(А):
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Швнг-LS - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции ПвБбШвнг-LS(А)
Токопроводящая жила:
- материал - алюминий:
- количество жил: 4, 5;
от 4 до 240 мм2 (однопроволочная жила - ОЖ),
от 25 до 240 мм2 (многопроволочная жила);
2. Изоляция из сшитого полиэтилена с низким газо- и дымовыделением (цветовая маркировка жил);
3. Сердечник;
4. Скрепляющая обмотка (для кабелей сечением до 50мм2 и выше);
5. Поясная изоляция из ПВХ пластиката;
6. Броня из двух стальных оцинкованных лент;
7. Защитный шланг из ПВХ пластиката с низким газо- и дымовыделением.

Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря.
Кабели применяются для прокладки:
- в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;
- в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации;
- для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью.
Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс.
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1).
Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +130°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.

Срок службы кабеля ПвБбШвнг-LS(А) - 30 лет.