Расшифровка кабеля ПвБбШнг(А)-LS:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шнг-LS - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности

Элементы конструкции кабеля ПвБбШнг(А)-LS:
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483
2. Изоляция - из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку,которая может быть сплошной, или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета.. Изоляция жилы заземления – двухцветная в виде комбинации зеленого и желтого цветов.
3. Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены в сердечник вокруг жгута из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.. Кабели выполняются четырех- и пятижильными и имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую или заземления) в четырехжильных кабелях.
4. Поясная изоляция – накладывается поверх скрученных жил из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с заполнением промежутков между жилами.
5. Обмотка – накладывается поверх поясной изоляции в кабелях марки ПвБбШнг(А)-LS из стеклоленты или из стеклослюдосодержащей ленты с перекрытием.
6. Защитный покров – типа БбШв:
– броня из двух стальных оцинкованных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
– защитный шланг выпрессованный из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
Индекс (А) означает, что кабель соответствует категории А по нераспространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96

Область применения кабеля ПвБбШнг(А)-LS:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1000 В частоты 50 Гц .

Кабели марки предназначены для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа.
Класс пожарной опасности по НПБ 248-97 - П1.7.2.2. Показатели пожарной безопасности по классификации НПБ 248-97:
- по пределу распространения горения пучком кабелей – ПРГП 1
- по пределу пожаростойкости – ППСТ 7
- по пределу коррозионной активности продуктов горения – ПКА 2
- по токсичности продуктов горения полимерных материалов – ПТПМ 2

- Гарантийный срок эксплуатации кабеля ПвБбШнг(А)-LS - 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию. Технические характеристики кабеля ПвБбШнг(А)-LS:
- Вид климатического исполнения B, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69, включая также прокладку в земле
- Диапазон температур эксплуатации -40°С до +50°С.

- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров.
- Номинальная частота: 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин): 3.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +90°С
- Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
2,5 - 16 мм2 - 450 м
25 - 70 мм2 - 300 м
95 мм2 и выше - 200 м
- Срок службы кабеля ПвБбШнг(А)-LS - 30 лет