Расшифровка кабеля ПвБбПнг(А)-FRHF:
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Пнг-HF - Оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
FR - Термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами

Кабель силовой с медными жилами, с термическим барьером поверх медной жилы из слюдосодержащей ленты, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, бронированный.
Элементы конструкции кабеля ПвБбПнг(А)-FRHF
1. Токопроводящая жила – медная однопроволочная и многопроволочная, класса 1 или 2 по ГОСТ 22483-77
2. Обмотка из одной или двух слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из сшитого полиэтилена
4. Скрутка - изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник
Изолированные жилы многожильных силовых кабелей имеют отличительную расцветку.
Изоляция нулевых жил голубого (светло-синего цвета).
Изоляция жил заземления имеет двухцветную (зелено-желтую) расцветку.
Изолированные жилы одножильных кабелей могут быть любого цвета.
5. Внутренняя оболочка - из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
6. Броня – из двух стальных оцинкованных лент
8. Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов

Назначение кабеля ПвБбПнг(А)-FRHF:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой до 100 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля ПвБбПнг(А)-FRHF:
Для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц и стационаров, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315-2009 – П1.1.1.2.2.
Вид климатического исполнения В, категория размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69.
Диапазон температур эксплуатации от - 50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С - до 98%
Кабели прокладываются без предварительного подогрева при температуре не ниже - 15°С.

Минимальный радиус изгиба при прокладке:
одножильные - 10 наружных диаметров кабеля
многожильные - 7,5 наружных диаметров кабеля
Кабели стойки к воздействию плесневых грибов
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Огнестойкость кабелей не менее 180 мин.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - не более 90°С
Допустимая температура жил при коротком замыкании не более 250 °С
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с
Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки и не более 1000 ч за срок службы
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям не возгорания кабеля при коротком замыкании - не более 400°С.
Строительная длина оговаривается при заказе
Срок службы кабеля ПвБбПнг(А)-FRHF - 40 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.