Расшифровка кабеля ПБПнг(А)-FR-90:
П - Изоляция жил из полимерной композиции, не содержащей галогенов
Б - Броня из двух стальных лент
Пнг - Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
FR - Термический барьер в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами
90 - огнестойкость до 90 мин (сохранение работоспособности кабеля в огне в течение всего указанного времени при температуре от +950 до +1050°С)

Элементы конструкции кабеля ПБПнг(А)-FR-90
1. Наружная оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
2. Броня
3. Барьерный слой из огнестойкого ленточного материала
4. Оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
5. Фазная изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов br> 6. Барьерный слой из огнестойкого ленточного материала
7. Жгут
8. Жила медная

Назначение кабеля ПБПнг(А)-FR-90:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1кВ частоты 50 Гц.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля ПБПнг(А)-FR-90:
Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях и в сооружениях метрополитена, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации
Индекс «FR» в условных обозначениях марок кабелей указывает на огнестойкое исполнение кабеля (Fire Resistant - сопротивление огню) с указанием через дефис количество времени (в минутах), в течение которого, при воздействии постоянного пламени, кабель остается в рабочем состоянии.
В условном обозначении кабеля может быть индекс (А) или (В) или (С). Индекс (А) или (В) или (С) в условных обозначениях марок кабелей указывает категорию по не распространению горения по ГОСТ Р МЭК 332-3-96 и соответствует требованиям ПРГП-1 или ПРГП-2 или ПРГП-3 по НПБ 248-97* соответственно.
Длительно допустимая температура нагрева жилы, не более 80 °С
Длительно допустимая температура нагрева жилы в аварийном режиме, не более 105 °С
Максимально допустимая температура жил при коротком замыкании, не более 250°С
Срок службы кабеля ПБПнг(А)-FR-90 - 30 лет.