Расшифровка кабеля ПБбПнг-HF:
П - Изоляция жил из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Пнг-HF - Оболочка из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, индекс "HF" означает отсутствие галогенов

Элементы конструкции кабеля ПБбПнг-HF:
Кабель силовой бронированный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
Токопроводящая жила- медная одно- или многопроволочная соответствует классу 1 или 2 (для силовых кабелей) и классу 1 (для контрольных кабелей) по ГОСТ 22483-77.
Токопроводящие жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей сечением до 50 мм2 имеют круглую форму.
Изоляция – полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Изолированные жилы многожильные силовых кабели имеют отличительную расцветку.Изоляция нулевых жил голубого(светло-синего цвета).
Изоляция жил заземления имеет двухцветную(зелено-желтую)расцветку.
Изолированные жилы одножильных кабелей могут быть любого цвета.
Изолированные жилы скручены в сердечник
Внутренняя экструдированная оболочка наложена поверх скрученных жил из полимерной композиции,не содержащей галогенов, которая заполняет промежутки между жилами.
Обмотка - для кабелей марки ПБбПнг-HF с токопроводящими жилами сечением от 50 до 240 мм2 включительно из одной слюдосодержащей ленты толщиной не менее 0,14 мм или одной стеклоленты толщиной не менее 0,2мм с перекрытием не менее 30%
Броня – наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент номинальной толщиной каждой ленты 0,3мм.
Наружная оболочка – из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Область применения кабеля ПБбПнг-HF:
Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1кВ частотой до 100Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97. Кабели для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации. Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях ( в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах)
Показатели пожарной опасности кабелей по классификации НПБ 248-97 соответствуют:
по пределу распространения горения: кабели с сечением токопроводящих жил 1,5-35мм2 - ПРГП1
кабели с сечением токопроводящих жил 50-240 мм2 - ПРГП2
по пределу пожаростойкости - ППСТ7
по показателю коррозионной активности продуктов горения кабеля – ПКА1

Технические характеристики кабеля ПБбПнг-HF:
Вид климатического исполнения В, категория размещения 3, 4 по ГОСТ 15150-69
кабели стойки к воздействию изменениям температуры окружающей среды от -30°С до +50°С
Кабели стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°С
Изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов стойка к деформации после выдержки при температуре (80+/-2) °С в течение 4 ч - для кабелей с наружным диаметром не более 12,5мм и 6ч- для остальных кабелей.
Изоляция из с шитого полиэтилена стойка к тепловой деформации.
кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
дымообразование при горение и тлении кабелей не должно приводить к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%
кабели прокладываются без предварительного подогрева при температуре не ниже -15°С
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей с изоляции из композиции,не содержащей галогенов,при эксплуатации – не более 70°С, с изоляцией из сшитого полиэтилена – не более 90°С,допустимая температура жил при коротком замыкании – не более 160°С и 250°С соответственно.
Предельна я температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании – не более 400°С
Допустимая температура нагрева жил силовых кабелей с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов, в аварийном режиме – не более 90°С , с изоляцией из сшитого полиэтилена – не более 130°С.
продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не более 8ч в сутки и не более 1000ч за срок службы.
Минимальный радиус изгиба при прокладке:
Силовые одножильные 10Dн
Силовые многожильные 7,5Dн
Срок службы кабеля ПБбПнг-HF - не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения