Расшифровка кабеля АВВСГ:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
С - Стальной трос
Г - Отсутствие защитных покровов

Элементы конструкции кабеля АВВСГ:
Жилы - однопроволочный алюминиевый проводник;
Изоляция - ПВХ пластикат;
Несущий стальной трос;
Наружная оболочка - ПВХ пластикат.

Назначение кабеля АВВСГ:
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц в воздушных силовых и осветительных сетях, на участках строительства и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки.
Может быть закреплен на опорах, фасадах зданий и сооружениях.
Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т.

Условия эксплуатации кабеля АВВСГ:
Для прокладки в воздушных силовых и осветительных сетях, на участках строительства и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки.
Может быть закреплен на опорах, фасадах зданий и сооружениях.

Технические характеристики кабеля АВВСГ
Номинальное напряжение - 0,66; 1 кВ
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98%
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - -15°С
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 70°С
Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) - 80°С
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании - 160°С(4сек.)
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке:
- одножильного кабеля - 10 диаметров кабеля
- многожильного кабеля - 7,5 диаметров кабеля

Гарантийный срок эксплуатации кабеля АВВСГ - 5 лет

Кабели соответствуют требованиям ТУ 3520-004-05014308-2009